1 вариант.
С электромагнитом клапан в рабочем состоянии без напряжения и закрыт. Начался пожар, подаем на него напряжение, клапан открывается. Держим напряжение на клапане, все горит, мы удалаем дым. Пожар закончился. Сняли напряжение - клапан закрылся.
2 вариант.
С электромагнитом клапан в рабочем состоянии без напряжения и закрыт. Начался пожар, подаем на него напряжение, клапан открывается. Сняли напряжение с калапана (сами сняли напряжение или авария (отошел провод, еще как-нибудь)). Клапан закрывается. Все горит, мы не удалаем дым. Все задохнулись. Пожар закончился.
3 вариант. (к вам не относится, просто для теории)
Привод с возвратной пружиной. В рабочем состоянии клапан под напряжением и закрыт. Начался пожар. Снимаем с него напряжение, пружина открывает его. Все горит, дым удаляется. Пожар закончился. Все живы.
4 вариант. (к вам не относится, просто для теории)
Привод с возвратной пружиной. В рабочем состоянии клапан под напряжением и закрыт. Начался пожар. Снимаем с него напряжение, пружина открывает его. Все горит, дым удаляется. Вдруг обрывается провод клапана другого этажа, и там открывается второй клапан, система на это не расчитана. дым удаляется плохо. Задыхаемся. Пожар закончился.
Думаю именно из-за второго и четвертого варианта и появился пункт:
Цитата
СП 7.13130.2009
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.
7.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости
...
7.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового,
аэрозольного или порошкового пожаротушения
...
В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемо-
го установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать
противопожарные клапаны
...
б) нормально закрытые — в системах для удаления дыма и газа после пожара;
в) двойного действия — в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используе-
мых для удаления газов и дыма после пожара.
7.16 Для систем приточной противодымной защиты
...
д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы
Получается следующее, чтобы выполнить требование п.7.18
нужно брать реверсивные приводы. т.е. подавать на него два управляющих сигнала (1- открыть, 2- закрыть). Берите реверсивный привод,
с контролем двух положений (два положения: первое полностью открыт, 2 положение полностью закрыт). Это говорю как автоматчик, нам еще нужно с него снимать контроль положения клапана. А вот полностью открытого или закрыто или того и друго в нормах не сказано. Что бы вам избежать не доразумений берите с контролем двух положений.
Например, реверсивные привода с контролем 2-х положений от Belimo:
BЕ24, ВЕ24-12, Be230_Be230-12, BLe24, BLe230.
Я люблю ~220В в силу своих убеждений (я автоматчик, не ОВ-ник).