Ну так я вот например обычный поставил на ДУ перед вентилятором. Тут ведь смотря какая задача у этого клапана. Если за конденсат особо не боитесь то и ставьте обычный. Если надо утеплять то наверно с электроприводом (только это уже не обратный клапан

а просто клапан с ЭП). Ставите в помещении ну и думайте что в шахте температура=температуре на улице, можеть придется шахту теплоизолировать. Ставите после вентилятора ну тогда не будет ли конденсата прямо на нем? Про взрывозащиту, если в помещении обслуживаемом этой системой требуется вентоборудование во взрывозащ. исполнении то так и делайте. Если нет то ставьте обычный. Хотя меня тут заставили после клапана с эл. приводом утепленного еще и обратный ставить (дурдом

) как раз в подобный пункт ткнули носом (только на приточку по СНиП). А ну и привод я бы поставил нормально закрытый так чтобы пружиной открывался при снятии с него напряжения (если поставите с приводом). Вот я так думаю.