sany
Подскажите пж-ста какой фильтр применить для улавливания паров при вулканизации камер.
JJJJ
QUOTE (sany @ 22.12.2011, 13:15) *
Подскажите пж-ста какой фильтр применить для улавливания паров при вулканизации камер.

Поищите у СовПлим. Какой нибудь циркуляционный, передвижной, поворотный зонт.
Я так понимаю это для шиномонтажа?
sany
C совплимом мы очень плотно работаем у них ничего подходящего нет. А в нормах написанно что при вулканизации выделяются пары которые оседают на воздуховодах о легко воспламеняются.Чем их собрать вопросов нет а как не пустить по системе вот вопрос. Предприятие большое так что вопрос актуален. Может кто-то просто поделится как делал вентиляцию в данном помещение.