Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой пункт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Я только учусь
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Помогите разобраться в работе и устройстве ТП.
Интересуют выделенные 3 узла.
VolosatovPA
3 узел - элеватор - водяной насос. В его сопле скорость течения теплоносителя высокая, и т.о. через узел 2 из обратки эжектируется охлажденный теплоноситель. Это нужно чтобы понизить температуру теплоносителя из подачи до расчетного значения +105 оС или +95 оС. Судя по фотографии узел 3 похож на самоделку, насколько правильно он работает неизвестно.
Узел 1 - обычное ответвление на ГВС. В данном случае, скорее всего, ГВС с открытым водоразбором, поэтому нет второй трубы, которая обычно приходит от теплообменника ГВС. В узле 1 таким образом есть возможность пустить воду либо с подачи, либо с обратки.
HeatServ
Цитата(VolosatovPA @ 18.1.2012, 8:04) *
Узел 1 - обычное ответвление на ГВС. В данном случае, скорее всего, ГВС с открытым водоразбором, поэтому нет второй трубы, которая обычно приходит от теплообменника ГВС. В узле 1 таким образом есть возможность пустить воду либо с подачи, либо с обратки.
Добавлю, это узел подготовки горячей воды тупиковой системы ГВС, только без обратного клапана и регулятора температуры, а поэтому - порнография. И трубопровод подачи ГВС врезан в катушку для обслуживания сопла элеватора, тоже нехорошо. Правда, у нас очень долгое время так было, жилищники по команде диспетчера теплосети дружно переключались на обратку. Соответственно и режимная карта была сделана с учётом этого. И работало всё, что интересно.
Я только учусь
По узлу 2 непонятно. Как тут вода пойдет снизу вверх (из обратки в прямую)? Давление прямой ведь больше. и еще не совсем понял назначение этого сужающего участка-сопла.
HeatServ
Цитата(Я только учусь @ 18.1.2012, 8:42) *
По узлу 2 непонятно. Как тут вода пойдет снизу вверх (из обратки в прямую)? Давление прямой ведь больше. и еще не совсем понял назначение этого сужающего участка-сопла.
А что за интерес-то такой? Наберите "принцип работы водоструйного насоса" в любом поисковике.
Я только учусь
Хочу все понять просто)))))
Еще интересует как можно усовершенствовать этот узел?
HeatServ
Цитата(Я только учусь @ 18.1.2012, 8:50) *
Хочу все понять просто)))))
Еще интересует как можно усовершенствовать этот узел?
Сам узел практически совершенен. А какие преследуются цели?
Я только учусь
Про цели узнаю, напишу. Но слышал что-то про насос и балансировочный клапан.
Еще такой вопрос, как на схеме показать это сопло? Просто как переход на меньший диаметр или есть специальное обозначение?
Наверно я глупые вопросы задаю с вашей точки зрения, но я электрик по образованию
HeatServ
Цитата(Я только учусь @ 18.1.2012, 8:58) *
Про цели узнаю, напишу. Но слышал что-то про насос и балансировочный клапан.
Еще такой вопрос, как на схеме показать это сопло? Просто как переход на меньший диаметр или есть специальное обозначение?
Наверно я глупые вопросы задаю с вашей точки зрения, но я электрик по образованию
Сопло на схеме не обозначается, просто схематично рисуется элеватор и указывается его номер и диаметр сопла. Можно ещё смещение от оси подмеса указать. Элеватор у Вас интересный, я таких ещё не видел.
Алексей Коваленко
Советую почитать справочник проектировщка "Отопление" для начала.
А зачем электрику трубы? Вы энергетиком устроились работать?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.