Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел и требование Мосводоканала
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
cnau
Добрый вечер! Имеется новое офисное здание в Москве, площадь 25 000 кв м, выполнен объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, водомерный узел с обводной линией с задвижкой с эл. приводом выполнен из стали. Московоканал требует выполнить водомерный узел из чугуна и отказывается его согласовывать. С чем это связано? СНиП "внутренний водопровод" пункт 10.1 исключает использование чугунных труб.
Правомерны ли требования Мосводоканала?
Есть ли типовой проект водомерного узла на чугуне? Поделитесь пожалуйста.
aleksey_v
Типовые - в типовухах, лежат здесь, ждут, когда же вы уже отыщите их и утащите к себе. На-водку: моспроектовские.
Любовь к чшг связана с хотелками и силой привычки. Правомерны, неправомерны - кто и как их оспорит.
А где в 10.1 запрет, исключение?
cnau
Цитата(aleksey_v @ 16.2.2012, 21:47) *
Типовые - в типовухах, лежат здесь, ждут, когда же вы уже отыщите их и утащите к себе. На-водку: моспроектовские.
Любовь к чшг связана с хотелками и силой привычки. Правомерны, неправомерны - кто и как их оспорит.
А где в 10.1 запрет, исключение?

Если честно - не нашел типового проекта ВУ с трубами из чугуна... Помогите пожалуйста, ткните носом.

По поводу пункта 10.1 - про ВЧШГ там слова нет, соответственно я считал что не разрешено, то запрещено rolleyes.gif Хотя в Москводоканале видимо другое правило - что захотим, то и разрешено.
aleksey_v
Цитата(cnau @ 16.2.2012, 22:06) *
в Москводоканале видимо другое правило - что захотим, то и разрешено

Это вам еще повезло - мелочёвка, непринципиальная, так сказать, и легко выполнимая хотелка.
cnau
Правильно ли я понимаю, требуется что то типа этого http://www.vikteplostroy.ru/vodomer.html У меня двойной ввод Ду 80 и счетчик Ду 50. Как понял в чугуне Ду 80 отсутствует, следовательно надо делать Ду 100.
Пока не очень понимаю, как сделать полную спецификацию, потому как качественного каталога не нашел.

После водомерного узла сразу перехожу на сталь чеерз фланец либо обвязку насосов тоже надо из чугуна делать?
Водяной
Да, на 100мм.
Обвязку из стали....искать не надо, в книгохранилище должны быть, сказали же уже...
vikteplostroy
Район требует Водомерный узел из ВЧШГ потому что они его обслуживают!
конечно чугун надежнее стали
nagger
Виктеплострй - гробокопатель лета 2014.
Герман Романов
Цитата(cnau @ 16.2.2012, 20:32) *
Добрый вечер! Имеется новое офисное здание в Москве, площадь 25 000 кв м, выполнен объединенный хоз.-питьевой и противопожарный водопровод, водомерный узел с обводной линией с задвижкой с эл. приводом выполнен из стали. Московоканал требует выполнить водомерный узел из чугуна и отказывается его согласовывать. С чем это связано? СНиП "внутренний водопровод" пункт 10.1 исключает использование чугунных труб.
Правомерны ли требования Мосводоканала?
Есть ли типовой проект водомерного узла на чугуне? Поделитесь пожалуйста.


Почитайте тут
инж323
Цитата(Герман Романов @ 25.10.2020, 11:52) *
Почитайте тут

и все предыдущие 8 лет все читали и читали это "тут" и прям страдали и одновременно наслаждались.
Хотя ВУ из чугуна, сперва ЧК, потом ВЧШГ лет 50.... не меньше. И ничего принципиально не изменилось, даже за последние 8 лет(с учетом меньшего желания видеть везде ВЧШГ в ЦПИ и появлению в сетях водоснабжения пластика)
а то "новое здание в 25 тыс кв м. наверное уже давно не новое и сдано и функционирует, несмотря на ваше оперативное реагирование
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.