чаще всего , конечно. так и бывает
.. ну а всё же про отступ и унитаз: о прямолинейности отводных горизонтальных тр-дов и неизменности их уклона много написано, но вот так, чтобы отступы запрещены - не говорится ни в одном док-те (по крайней мере, я такого не нашла)!.. Так вот права ли я в своём предположении, что при наличии такого отступа после душа и умывальника без подсоединения унитаза доп.вентиляции лежака не потребуется, а с последующим подсоединением в лежак унитаза всё же вент.клапан не будет лишним
?! (см. пост #38)


Вы правы. Но зря не читаете:
- если параллельная вентиляция прямая, то длина отводов должна быть не более 4 м и наклон – не менее 1%, если она косвенная, то отводы могут достигать 10м, а минимальный наклон должен быть равным 0,5%.
http://www.sinikon.ru/proektkanalsystem-ventilyaciya.html
По сути там то же что Вы предлагаете. Дело не только в срыве сифона, но и в меньшей засоряемости таких систем.