Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Американки для пара - где взять?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
steam & condensate
Добрый день уважаемые форумчане!

Подскажите, где можно приобрести муфты разъёмные комбинированные?

На пар. Т.е. не с обычным EPDM колечком уплотнением (этилен пропиленовый каучук - рабочая темп до 95, кратковременно 110).

Пар 5 бар = 160 градусов.

Т.е. необходимо уплотнение наверное PTFE (до 200 градусов).

Корпус - сталь.
Галиев
Фланцы батенька, только фланцы. Или, если очень хочется, приварные стальные американки без уплотнителей, сталь/сталь, Ру 50.
gilepp
Цитата
Фланцы батенька, только фланцы.


Зачем так категорично, на низкие давления нет противопоказаний к резьбам, особенно к конусным.

Цитата
Подскажите, где можно приобрести муфты разъёмные комбинированные?


Посмотрите в Оннинен, не знаю наверняка, но раньше вроде были.
steam & condensate
to Галиев, to gilepp:

Благодарю за совет!
Буду искать...
Хитрый Лис
А почему бы не сделать разъемное соединение по-старинке - сгон-муфта -контгайка? Здесь нет никакой резины. Только лен. Да и американки если и будут, то только до Ду50.
Галиев
Цитата(Хитрый Лис @ 1.4.2012, 6:01) *
А почему бы не сделать разъемное соединение по-старинке - сгон-муфта -контгайка? Здесь нет никакой резины. Только лен. Да и американки если и будут, то только до Ду50.

Вы, видимо, теоретик.
Хитрый Лис
Цитата(Галиев @ 1.4.2012, 20:50) *
Вы, видимо, теоретик.

В области пара да. А что там так не прокатит?
Галиев
Цитата(Хитрый Лис @ 1.4.2012, 17:53) *
В области пара да. А что там так не прокатит?

Лён сгорит.
Хитрый Лис
А какая там температура? Ну это так. для личного развития. С паром то не работаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.