Всем привет! Ситуация неоднозначная. Есть жилой дом высотой более 50 м. Лестницы Н1 с выходом на 1-ом этаже непосредственно наружу. Т.е. вход к лифтам отдельный. Квартир на 1-ом этаже нет. На вышележащих этажах длина коридоров менее 10 м. Итак, что получается: необходимо предусматривать внутреннее пожаротушение 2 струи по 2,5 л/сек. (СП 10.13130.2009). А что делать, если на 1-ом этаже коридор более 10 метров (т.е. по нормам это уже не 2 струи, а 3) и нужно ли там вообще делать внутреннее пожаротушение если квартиры туда все равно не выходят?! Что тушить? Не для помещения консьержки же делать 3 струи?!. Вот примеры:
Пример 1:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но если тут еще можно разделить дверью лифтовой холл от коридора, в результате чего его длина станет меньше 10 м, то как быть тут:

Пример 2:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здесь сквозной проход. Всяко длина более 10 метров. Но вот только зачем там внутреннее пожаротушение да еще и в 3 струи?

Как вы смотрите на эту ситуацию? Что можете посоветовать, есть ли какие-нибудь решения?

Заранее спасибо!
Pirate
Цитата(Sindarkon @ 3.4.2012, 15:50) *

Не совсем понял! По ссылке идет утверждение, что длина коридора определяется от двери удаленной квартиры до лифтового холла или лестничной клетки. Ссылок на документ, подтверждающий это нет. В сегодняшний документах СП 1.13130.2009-СП 12.13130.2009, а также в "123-ФЗ ничего подобного нет. в СП 10 просто говорится: ДЛИНОЙ КОРИДОРА БОЛЕЕ 10 М. Длина коридора это расстояние от торца до торца коридора. Если бы она измерялась как-то по другому, то, я думаю, уточнили бы в этом же документе.

Да и требования ДБН В.2.2-15-2005, в которых говорится, как определять расстояние междуэтажного коридора, созданы для Украины, а не для Москвы.
Serg Ivanov
Цитата(Pirate @ 4.4.2012, 7:59) *
Не совсем понял! По ссылке идет утверждение, что длина коридора определяется от двери удаленной квартиры до лифтового холла или лестничной клетки. Ссылок на документ, подтверждающий это нет. В сегодняшний документах СП 1.13130.2009-СП 12.13130.2009, а также в "123-ФЗ ничего подобного нет. в СП 10 просто говорится: ДЛИНОЙ КОРИДОРА БОЛЕЕ 10 М. Длина коридора это расстояние от торца до торца коридора. Если бы она измерялась как-то по другому, то, я думаю, уточнили бы в этом же документе.

Да и требования ДБН В.2.2-15-2005, в которых говорится, как определять расстояние междуэтажного коридора, созданы для Украины, а не для Москвы.

Если от торца до торца более 10м, то три струи.
И консьержке тоже. Если не хотите в самом конце переделывать проект из-за пожарных..