Уважаемые специалисты!
Какой норматив регламентирует степень защиты щита ВРУ расположенного непосредственно в подземной автостоянке?
l-nikolaev
14.6.2012, 17:23
Определитесь с классификацией помещения, в котором будет установлена ЭУ, То, что это -паркинг -дело 10-е.
NikitaPetrovich
14.6.2012, 22:22
Она уже установлена. И проектировщики обозвали её не ВРУ, а ЩР, подрядчик который монтировал ссылается на это в ответ на замечание(что так же называются этажные щиты и степень защиты такая же), что степень защиты установленного щита не соотвествует помещению.
В помещениии с сотней машин, у которых в баке ЛВЖ по классификации ПУЭ это ВII?
Цитата(NikitaPetrovich @ 14.6.2012, 22:22)

Она уже установлена. И проектировщики обозвали её не ВРУ, а ЩР, подрядчик который монтировал ссылается на это в ответ на замечание(что так же называются этажные щиты и степень защиты такая же), что степень защиты установленного щита не соотвествует помещению.
В помещениии с сотней машин, у которых в баке ЛВЖ по классификации ПУЭ это ВII?
Причем здесь этажные щитки . Подымайте спецификацию проекта, и смотрите что забито в спецификации.
А так же смотрите ТЗ на проектирование, что там прописано.
l-nikolaev
15.6.2012, 17:06
Ну, ни разу, непонятно...подз. автостоянка -понятие растяжимое. это и места для хранения автомобилей, и специальные помещения электрощитовых в подз. автостоянке , а это -2 БОЛЬШИЕ разницы.
Бензин в автомобиле -это ерунда, потому, как официально бензин не хранится в гараже, а является составной частью автомобиля.
А, вот например ВРУ, установленное на стенке, а над ним на потолке -сплинклер - вот это -косяк -тот еще.
на парковочных местах подз.автостоянок щитки управления отдельными агрегатами (ворота, дренажные насосы...) -встречаются постоянно, но сделаны во влагозащитном исполнении (относительно),
но ВРУ, ЩС, ЩО, ЩР -всегда были в отдельном помещении автостоянки.
NikitaPetrovich
15.6.2012, 17:46
Мы принимаем эту автостоянку в эксплуатацию, и здравый смысл и опыт (на всех других автостоянках ВРУ в шкафах IP55) говорит что установленные шкафы с IP31 ну никак не подходят.
Монтажники ссылаются на то, что в проекте это щиты называются не ВРУ, а ЩР, все доводы что это пожарный отсек + влажное помещение + от них питается АППЗ их не волнует
Написали письмо заказчику сославшись на на ПУЭ 7.4.20
Никита Петрович. Еще раз повторюсь. Смотрите проектную документацию. А точнее спецификацию оборудования, в которой указан тип и марка устанавливаемого оборудования. Если это бок монтажников то вы сразу укажите, а если это бок проектировщика, то нужно обращаться в проектную организацию. А лучше сразу с проектом обратиться туда.
NikitaPetrovich
16.6.2012, 11:41
Так бы и сделали если спецификация на руках имелась
А в чем проблема, вы как заказчик, должны иметь на руках полный комплект проектной документации.
Требуйте в проектной организации.
Ведь в проекте укавзаны и категорийности помещений, и прочее. Возможно что не только это вскроется.
Цитата(NikitaPetrovich @ 16.6.2012, 18:41)

Так бы и сделали если спецификация на руках имелась
Так вам и флаг в руки. Чего захотите, то и затребуете. В идеале лучше вообще загнать это дело в отдельное помещение, чтобы снять все вопросы, иначе Ростехнадзору не объясните почему и как, даже со ссылкой на проект.