Такая тема. есть 2 помещения, примыкающих вплотную друг к другу (по 3500м2 каждое), склад готовой продукции и производств.цех. Из производственного цеха технологической линией выбрасывается 61 тыс м3/ч тепла с воздухом. Нужно его вернуть, нагрев до +5 гр. А в складе 1-кратн. воздухообмен. хочу на приток подобрать 4 прит.установки по 15 тыс кубов каждая и расположить 2 в цехе а 2 на складе. А также установить 2 крышника на вытяжку в складе. воздух из склада будет перетекать в произв. цех. будет ли работать данная схема???
прикладываю схему:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
29 просмотров, и ни одного ответа. Схема рабочая или нет, как считаете? Воздуховодов внутри помещений не будет, только крышные установки...
Андрей 113
27.6.2012, 10:43
Как я понимаю, основные вредности как раз в производственном цеху выделяются и Вы собираетесь приточками раздувать их по двум помещениям?
не так. В цехе есть 4 линиии просушки, которые полностью закрыты, нет выделений. Внутри линий вентиляторы гоняют воздух, который забирается из цеха и который же потом выбрасывается на улицу в количестве 60тыс м3/час. Согласно тех.заданию от заказчика нужно вернуть данное тепло. Поэтому хочу использую бесканальную подачу газовыми воздухонагревателями с малой скоростью сверху вниз.Вредностей от оборудования не выделяется, сам там был, ничего не пылит не пахнет. На складе лежат штабелями плиты пазогребневые, ждут отгрузки. Поэтому половину воздуха 30тыс хочу подать в цех, а половину в склад. В складе нужен 1кр. воздухообмен, т.е. 19тыс кубов. ПОМИМО ПРИТОЧЕК В СКЛАДЕ БУДЕт 2 КРЫШНИКА НА ВЫТЯЖКЕ ПО 10ТЫС КУБОВ КАЖДЫЙ.Склад и цех соеденены проемом, через который из склада лишний воздух будет поступать в цех. См.файл.
zaharov63
27.6.2012, 12:34
То есть в производственном помещении дисбаланс на 20000 кубов?
2 крышника на 3500 м2 привысоте потолка 5,4м?
Какой размер проема? И почему такая схема с перетоком.
да, воздуха получается меньше подается, чем удаляется. переток все равно будет, так как проем между складом и цехом большой (где-то 4*4), и заказчик не против еще его расширить, чтоб часть удаляемого воздуха подать в склад, а затем вернуть его в цех. Именно такую схему хочу применить, так как думаю что ну все 60тыс подавать в цех это роскошь. Да и как их там распределить, чтоб не сдуло никого. Потолок то ведь не оч. высокий. А 2 в одно помещение, 2 в другое нормально. Тут ведь еще рециркуляцию создать важно, чтоб застойных зон не было. Дляданного движения воздуха и хочу крышники ставить на склад, а в цехе есть технологич. линия которая вытягивает.
zaharov63
27.6.2012, 13:30
Все равно не понял. на складе +10000, в цеху -30000. 20000 с улицы? Как из цеха воздух попадает на склад? Вы же с линий ничего не возвращаете, надеюсь?
30тыс подаю в склад, 30тыс подаю в цех. 19тыс удаляю из склада. понимаю что дисбаланс. остальное поступит с улицы, вы точно подметили, за счет естаственной вентиляции, за счет открывания ворот во время загрузки, разгрузки. Не могу больше подать, ограничен в финансах. Надеюсь, что движение воздуха в помещениях появится, застойных зон не будет. До этого воздух вообще только удалялся, приток был естественный.
Андрей 113
27.6.2012, 14:06
Я бы наверно приток весь в цех подал, для технологии. А на на склад дефлектора бы на 1,5 крата. А категория помещений какая? Д?
zaharov63
27.6.2012, 14:07
Без воздуховодов это врядли без таких зон получится. Площадь то приличная. И отсюда же - почему 2 крышка по 10, а не 4. например. по 5.
И разве так бывает, что б на производстве. в т.ч. складе таком - совсем без вредностей. Обонянию доверять нельзя.

Тем более все объемы перемешать хотите.
Цитата(Андрей 113 @ 27.6.2012, 15:06)

Я бы наверно приток весь в цех подал, для технологии. А на на склад дефлектора бы на 1,5 крата. А категория помещений какая? Д?
про дефлекторы думал, просто было сомнение, будет ли тяга, и не пойдет ли воздух зимой обратно в помещение через дефлекторы(обратная тяга). Ведь помещение то не высокое.
Сомнительная схема, раз такая куча вопросов. Буду думать. Т.е. схема, когда все приточки в цех, а в складе дефлекторы или крышники, вы считаете более рабочая? Подумаю. Пока ищу тех.решение, которое зажато в некую сумму.
Андрей 113
27.6.2012, 14:30
А для хранения гипсокартона никаких теребований нет? ограничение влажности там или температуры?
По техническому заданию не было никаких требований, только общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Завтра к заказчику ехать, уточню.
только температуру нужно +5 поддерживать
Интересно, а как смотрится все это с точки зрения пожарной безопасности. У нас все склады жестко отделяются от производственных и тем более других помещений, все по предписаниям. Если есть проемы между и их ну никак по технологии нельзя перекрыть, то отделяют установками пожаротушения, ну или рассматривают др. решения. А вы предлагаете объединить вентиляцию склада и цеха. Жуть.....
а там проем между складом и производственным цехом открытый. (огромный). В складе хранится пазогребневая плита штабелями, она вряд ли гореть будет...
[quote name='osy3' date='27.6.2012, 11:39' post='782729']
остальное поступит с улицы, вы точно подметили, за счет естаственной вентиляции, за счет открывания ворот во время загрузки, разгрузки.
Т.е. завес на воротах нет....
А можно поинтересоваться что за плиты такие и причем производство гипсокартона. Просто у нас близкие производства - интересно....
по завесам речи не было, только по вентиляции. Хотя предлагали.
Производство пазогребневой плиты. Это же Урал, там гипсов, известняка, еще лет на 100 хватит, со слов зака по разработкам..