st520
Друзья, пожалуйста поделитесь узлом установки одного щита и двух на одну опору, если конечно вообще так бывает…

Заранее благодарен!
Rus75
Немного не понял, в чем вообще вопрос? Вчера был в дачном товариществе. так у них рядом с каждым участком стоит бетонный столб(опора). И о СИП в гофре идет опуск на щит со счетчиков а уже от щита опять поднимается вверх СИП и идет к дому.
Щит любой подходящий по габаритам и исполнению, а для крепления на апору есть универсальные адаптеры. Например вот такой:
http://www.scanlights.ru/img/p/1840-864-thickbox.jpg
st520
Rus75, шикарно, не знал что есть такие адаптеры! Два щита же можно на одну опору повесить?
Rus75
Цитата(st520 @ 25.6.2012, 13:03) *
Два щита же можно на одну опору повесить?

Нормативов не встречал. А вот вживую такие решения попадаются http://www.smartgrid.su/smartgrid/news/wp-.../09-250x187.jpg
st520
Спасибо!
serdar
У Шнайдера для шкафов Spacial s3D тоже есть аксесуар для крепления на колонне, правда круглой, в зависимости от диаметра NSYSFPSC30. Погуглите.
А-57
Как то так из типовика