Банк находится в много-функциональном здании полностью защищенном АУПТ тонкораспыленным, на 1 этаж встривается банк с полной перепланировкой. В ВНП на банки сказано:

Цитата
В самостоятельные противопожарные отсеки (стенами 2-го типа, перегородками 1-го типа, дверями 2-го типа и перекрытиями 3-го типа) выделяются следующие группы помещений: кассовый узел; помещения основного технологического назначения информационно - вычислительных центров; помещения для серверов, аппаратуры связи и криптозащиты; архивы финансовых документов; ремонтные мастерские и кладовые, в которых хранятся сгораемые материалы.


По идее я должен тушить все подряд, кроме КУИ, С\У и т.д., но если есть помещения выделенные в самостоятельные отсеки - их получается не надо, если они не требуют тушения по приложению А?

И второй вопрос: какие помещения тушить газом а какие водой? В ВНП не написано чем тушить.

Serg Ivanov
6.25. Оборудование зданий банков пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения следует производить согласно требованиям следующих основных нормативных документов: СНиП 2.04.09-84, РД 78.143-92/ МВД России, РД 78.147-93/ МВД России, РД 25.925-90/МВД России, РД 78.145-93/МВД России, ПУЭ, НПБ 110-96.
Тип установки автоматического пожаротушения (спринклерная, дренчерная), ее вид (объемная, по площади, локальная) и выбор огнетушащих средств (вода, пена, газ и др.) определяется технологическими требованиями с учетом требований СНиП 2.04.09-84.
Допускается устанавливать локальные установки пожаротушения в отдельных помещениях площадью до 15 м2, имеющих ограждающие конструкции, с пределом огнестойкости 0,75 часа.
6.26. Кладовые ценностей должны, как правило, оборудоваться автоматическими установками газового пожаротушения.
Допускается не оборудовать установками пожаротушения кладовые любых размеров, если ценности хранятся только в металлических контейнерах и металлических шкафах.
Допускается не оснащать установками пожаротушения помещения кладовых ценностей объемом до 100 м2.
МГСН 4.10-97
galysiaaa
В проекте главное здание банка (построен 1800 гг), 3 этажа, объем 6750 м3. По СП (общественные здания) следует 1 струя 2,5 л / с. Но читаю что банки вообще не гасят водой (никаких пожарных кранов?)
galysiaaa
уже нашла что надо пожарные краны
Serg Ivanov
Цитата(galysiaaa @ 20.12.2019, 14:40) *
уже нашла что надо пожарные краны

Не во всех помещениях можно.