Цитата(sermen @ 19.7.2012, 21:58) *
Все...
1. Если давление внутри контура не позволяет заправить весь объем, используйте специальное устройство для закачки. Писать в инструкции про дозаправку парами черевато именно такими случаями.
2. Реле шунтировать ненужно, опять же черевато.
3. А если человек просто уровнял давление и пытается парами залить 100 кг???? Согласно инструкции реле давления закорочено, ничего кроме давления испарения контролировать ненужно . Итог, мертвый комп.


Почему же, по заключению эксперта - паленые только 2 обмотки, а третья - нормальная?
В конденсатор было влито 7 кг R22, остальное на всас газом до получения перегрева 5...8К.
Под контролем температуры нагнетания 80-90С.

Из практики:
glserg
"Решил проблему хоть и несовсем правильно, Заправлял по 1 кг /в час работы оборудования,
Добавил кг подождал час и тд, проблема ушла после 4ого кг,

Сейчас уже несколько дней работает стабильно без ошибок,
Всем спасибо!!!"
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t74343.html

RusBuka
Есть отличная вещь, которая лечит от гемороя дохлых синих бочек - фен.
И никаких дрочек с газовой дозаправкой, посчитать объем заправки можно что по объему конденсатора, что ресивера...+ трассы ежели выносной...
azar
Фен рулит!
SERGOLD
Цитата(azar @ 19.7.2012, 23:24) *
Фен рулит!

В данном случае для получения избыточного давления в баллоне использовалась ацетиленовая горелка.
azar
Так и до терммитовой смеси дойти можно - безбашенно это.
Iroha
чайник с горячей водой
RusBuka
рожать горячую воду в минус 15 в 2-3 часа ночи на крыше не айс...особливо когда киляков 50 фреона лежат под боком, в сугробе)
emin699
Странно, а у меня после вакуумирования системы всё жидкарём улетает. А зимой откачка качнуть не против. Ей хоть газ, хоть житкарь, пофиг.
RusBuka
угу, особливо когда отделителя жидкости - докипателя нет. прям жидкарь радосто залетает. А потом клинят компрессора по верхнему подшипнику.
А самый кайф когда балон без ОК и внезапно масса начинает расти в зиму на весах...

пы.сы. сударь вы зимой хоть раз закидывали киляков так 200-250 в систему?
emin699
имелось в виду без запуска. А про закидывание зимой, не вижу ничего необычного. жидкарь на всасывание эвакуатора, а выход в зону до ТРВ.

пы. сы. в системах с 200 килями как минимум есть фильтр осушитель и трубы на всасывании чуть-ли не сотки, и жидкарь залетая через шредер, до компрессора доходит прохладненьким газком, и кто сказал что надо вентили открывать на полную ...?. И вообще, что бы не делалось- принцип НЕ НАВРЕДИ, должен превалировать!

удачи на дорогах!
SERGOLD
Цитата(azar @ 19.7.2012, 23:24) *
Фен рулит!


До поры, до времени...

"Взял парня на обучение, поехали на точку устанавливать два компрессора в новую систему. Газ R22, грузится в газовом состоянии, но проблема в том, что очень быстро охлаждается баллон и газ перестаёт испаряться (т.е. выходить из баллона). В этих случаях нормальный метод - поливание водой 40 градусов, т.е. с крана на пороге терпения горячести воды рукой. Баллон никогда не дойдёт до критического давления и не взорвётся. Но есть в мире находчивые уроды...

Вышел за дополнительным баллоном из помещения, возвращаюсь а этот упырь с языком на бок греет оксиацетиленкой баллон с газом. Единственное что я успел это закричать СУКА ЧЁ ТВОРИШЬ, после этого была контузия и слепота. От взрыва не слышал месяц, а газ попавший в глаза обморозил верхний слой (ожог холодом) и нужно было ждать восстановления. Слух вернулся, зрение тоже, правда капли ещё год надо не забывать капать.

Вот так, друзья холодильщики и не только. Бить таких надо. Самое обидное - он отделался контузией и был без очков, а я в очках защитных а газ затёк по лицу... вот так бывает sad.gif"

http://www.chipmaker.ru/topic/68504/

Почему взорвался баллон R22 -?
RusBuka
гы, этож каким простите надо быть ебанутым, что бы ацитилен-кислородом греть....там горение за 2к градусов, а если греть точку жалом, то ебнет секунд через 15.
Фен 500-600 градусов максимум...
SERGOLD
Цитата(RusBuka @ 23.7.2012, 21:13) *
гы, этож каким простите надо быть ебанутым, что бы ацитилен-кислородом греть....там горение за 2к градусов, а если греть точку жалом, то ебнет секунд через 15.
Фен 500-600 градусов максимум...

Понял, горелка пропалила локальную дырку оттуда брызнул фонтан -40С при давлении 10-15 бар при Т газа около 35...45С.
Странно , почему взрыв получился, фреон - не горит, не поддерживает горение, как кислород.
RusBuka
в -20 двумя мапами грели 22, иначе никак блин.
airwave
Толян, этот дебил из Аргентины сам виноват, что его коллега устроил файркейс.
У меня ученики такой лажы не допускают.
Akela
Да-а-а, когда я первый раз увидел, как греют баллон горелкой, очень испугался. ph34r.gif
Сам так делал пару раз за 8 лет, когда уже совсем другого выхода не было. Но, конечно, не ацетиленом в упор, а пропаном или маппом, и с расстояния - чтобы только теплый воздух шел на баллон.

А так, конечно, фен - наше все !!!
Как первый раз попробовал - так теперь не знаю, как без него жить rolleyes.gif
Замечательное изобретение человеческого гения !
sermen
Тема началась с убитого компрессора CLIVETа и его замене по инструкции LESSAR и закончилась подрывной деятельностью..
Из свежего.. на объекте установлено несколько модульных LESSAR под мегаватт мощности, выгорает одна вставка на вводе, компрессора отключаются по тепловухам и сгорает шесть вентиляторов. В этом унылом г-не нет даже реле контроля фаз... Что уж тут говорить про инструкции. На двух фазах ничего не продолжило работать... )))
airwave
Ввод трехфазной четырехпроводной сети электропитания (код неисправности E1)
Три фазы А, В и С должны быть подключены непосредственно. Угол вращения фаз 120 град. При несоблюдении этих требований может произойти нарушение последовательности фаз и диагностирование неисправности с индикацией кода неисправности. При приведении электропитания к норме неисправность устраняется.
Внимание!
Детектирование правильности последовательности фаз или их отсутствие проводится непосредственно после подключения электропитания и не определяется в процессе работы блока.

Василий, учи матчасть!
Защита есть, но она работает после подачи питания rolleyes.gif
sermen
Цитата(airwave @ 25.7.2012, 15:08) *
Внимание!
Детектирование правильности последовательности фаз или их отсутствие проводится непосредственно после подключения электропитания и не определяется в процессе работы блока.

Защита есть, но она работает после подачи питания rolleyes.gif


так происходит анализ наличия фаз в процессе работы или нет? )))
Если следовать этим данным: " и не определяется в процессе работы блока." то в случае пропадания фазы в процессе работы все плохо...логично?
airwave
Да, в работе не фиксирует пропадание фаз, но в общем смысле защита от дурака есть.
Кстати, ипонские VRF также не видят пропадание фазы L2 в процессе работы.
И чо? rolleyes.gif рекомендуют устанавливать контактор после автомата с реле чередования фаз и блокировкой.
sermen
защита от дурака есть, а этого
Цитата(sermen @ 25.7.2012, 12:55) *
реле контроля фаз...
нет ..
поэтому матчасть тут плохая .
А японские VRF если старые имели однофазные вентиляторы и всегда тепловухи на компрессорах. Поэтому там пропадание фазы не имело принципиального значения. А если новые то почти все инверторное и все токи контролируется...И потом тут вроде как чиллера а не VRF