Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматический ввод резерва
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
VitaminPSG
Добрый день, хочу досконально разобраться в работе АВР.
Есть схема состоящая из двух вводов, на каждом вводе установлен автоматический выключатель с моторным приводом, а между вводами секционный. Так же установлены реле контроля фаз/напряжения.

Алгоритм работы
Код
       Состояние питающей сети                  QF1       QF2         QF3
1. На оба ввода подано напряжение               вкл.      вкл.        выкл.
2. Нет напряжения на втором вводе               вкл.      выкл.       вкл.
3. Нет напряжения на первом вводе               выкл.     вкл.        вкл.

Управление мотор приводами осуществляется с помощью логического реле.
Код
Время
размыкания [с]              3
замыкания [с]             <0,1
сброса [с]                  5
импульса управления [мс]  >100

Теперь мой алгоритм поправите если что не так.
Пропало напряжение на одном из вводов-> Отключаем вводной автомат--> Если вводной автомат выключен>100мс задержка->Включаем секционный автомат->Выдержка времени 4с-> Ждём появление напряжения на вводе -> Есть напряжение на вводе-> Отключаем секционный->100мс задержка->Включаем вводной автомат.
HasBolla
как бы все логично.
толкьо выдержки времени надо считать от момента срабатывания сигнальных контактов, а не времени исполнения программы. А то мало-ли что, вдруг автомат заклинит smile.gif
З.Ы. отключение 3 секунды - это что за тормоз такой? Разве мотор-привод не взводится заранее, подготавливаясь к вкл/откл аппарата.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.