Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренчерная или сприпклерная АУПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
rurt_1989
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, по каким нормативным документам определяется какая система АУПТ применяется в том или ином производственном здании.

Есть производственное здание 60х60 м, 2 этажа, производство мебели, есть и цех сборки мебельных каркасов, и склад поролона, в общем по прил. Б СП 5.13130.2009 здание относится ко 2 группе помещений по степени опасности развития пожара.

Какую же систему следует принять в таком помещении: дренчерную, спринклерную, или же спринклерно-дренчерную?

я начинающий проектировщик, подскажите пожалуйста и сильно не ругайте если что не так написал.


BTS
Цитата(rurt_1989 @ 31.8.2012, 16:11) *
Есть производственное здание 60х60 м, 2 этажа, производство мебели, есть и цех сборки мебельных каркасов, и склад поролона, в общем по прил. Б СП 5.13130.2009 здание относится ко 2 группе помещений по степени опасности развития пожара.

Под перекрытием цеха-водяная спринклерная установка. На линии окраски (если имеется) возможны варианты в зависимости от технологии. Приходилось импортную линию окраски тушить углекислотой.
gastello
тебе на 0-1.ru
решает проектирвщик, необходимость из приложения А.
приложение Б дает данные чтобы получить расход воды.
если склад есть то он как минимум гр. 6.
dizel2012
Для начала я бы попробовал уйти от пожаротушения, разбив здание на противопожарные отсеки. Ведь у Вас производственное здание 60х60м с внутренними цехами. Значит под пожаротушение попадает не все здание, а отдельные цеха.
rurt_1989
уйти не получиться, из зоны АПТ выпадает совсем незначительная часть помещений....

на свой вопрос ответа так и не нашёл, принято волевое решение проектировать спринклерную АПТ....

только вопросов очень много...
по СП 5.13130.2009 прил. В, формула В.2.4 "коэффициент расхода" - что это такое и откуда его брать?
пункт В.2.5 "Q1-2 - суммарный расход ОТВ первого и второго оросителей, л/с" на участке 1-2 рассматриваемой схемы протекает расход только первого оросителя.... то ли я чего-то не понимаю, то ли в СП косяк....



посмотрите схему АПТ.... я правильно трассу проложил? как правильно запитывать секции?

и может у кого есть пример расчёта АПТ? симметричной и несимметричной?
BTS
Закольцовку можно так делать. В составе секции может быть до 800 спринклеров, а разделение адресных сигналов можно сделать с помощью СПЖ. Сможете сэкономить на трубах. Могут потребоваться дополнительные спринклеры под коробами и площадками (СП5, п 5.2.15).
Обратите внимание на п.А5 прил.А СП5. Во всяком случае, коридоры производственных зданий лучше бы спринклеровать.
Везде ли Вам нужны спринклеры с К-фактором 115? В помещениях 2й группы интенсивность 0,13 можно получить от спринклеров с к-фактором 80, если хватает напора воды .
Young
Цитата(rurt_1989 @ 11.9.2012, 17:05) *
и может у кого есть пример расчёта АПТ? симметричной и несимметричной?

в конце СП 5 есть подробно расписанный порядок расчета
rurt_1989
Цитата(BTS @ 11.9.2012, 20:36) *
Закольцовку можно так делать. В составе секции может быть до 800 спринклеров, а разделение адресных сигналов можно сделать с помощью СПЖ. Сможете сэкономить на трубах. Могут потребоваться дополнительные спринклеры под коробами и площадками (СП5, п 5.2.15).
Обратите внимание на п.А5 прил.А СП5. Во всяком случае, коридоры производственных зданий лучше бы спринклеровать.
Везде ли Вам нужны спринклеры с К-фактором 115? В помещениях 2й группы интенсивность 0,13 можно получить от спринклеров с к-фактором 80, если хватает напора воды .

Спасибо за совет!

Цитата(Young @ 12.9.2012, 9:08) *
в конце СП 5 есть подробно расписанный порядок расчета


где в конце? вы имеете ввиду приложение В сп 5?
BTS
Гидр. рассчёт изложен в книге Ходакова лучше чем в СП5 (см. книгохранилище форума) ,а также в пособии Мешмана и Ко.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.