Здравствуйте, Уважаемые Форумчане! Подскажите пожалуйста, по каким нормативным документам определяется какая система АУПТ применяется в том или ином производственном здании.
Есть производственное здание 60х60 м, 2 этажа, производство мебели, есть и цех сборки мебельных каркасов, и склад поролона, в общем по прил. Б СП 5.13130.2009 здание относится ко 2 группе помещений по степени опасности развития пожара.
Какую же систему следует принять в таком помещении: дренчерную, спринклерную, или же спринклерно-дренчерную?
я начинающий проектировщик, подскажите пожалуйста и сильно не ругайте если что не так написал.
Цитата(rurt_1989 @ 31.8.2012, 16:11)

Есть производственное здание 60х60 м, 2 этажа, производство мебели, есть и цех сборки мебельных каркасов, и склад поролона, в общем по прил. Б СП 5.13130.2009 здание относится ко 2 группе помещений по степени опасности развития пожара.
Под перекрытием цеха-водяная спринклерная установка. На линии окраски (если имеется) возможны варианты в зависимости от технологии. Приходилось импортную линию окраски тушить углекислотой.
gastello
31.8.2012, 15:58
тебе на 0-1.ru
решает проектирвщик, необходимость из приложения А.
приложение Б дает данные чтобы получить расход воды.
если склад есть то он как минимум гр. 6.
dizel2012
1.9.2012, 10:32
Для начала я бы попробовал уйти от пожаротушения, разбив здание на противопожарные отсеки. Ведь у Вас производственное здание 60х60м с внутренними цехами. Значит под пожаротушение попадает не все здание, а отдельные цеха.
rurt_1989
11.9.2012, 16:05
уйти не получиться, из зоны АПТ выпадает совсем незначительная часть помещений....
на свой вопрос ответа так и не нашёл, принято волевое решение проектировать спринклерную АПТ....
только вопросов очень много...
по СП 5.13130.2009 прил. В, формула В.2.4 "коэффициент расхода" - что это такое и откуда его брать?
пункт В.2.5 "Q1-2 - суммарный расход ОТВ первого и второго оросителей, л/с" на участке 1-2 рассматриваемой схемы протекает расход только первого оросителя.... то ли я чего-то не понимаю, то ли в СП косяк....
посмотрите схему АПТ.... я правильно трассу проложил? как правильно запитывать секции?
и может у кого есть пример расчёта АПТ? симметричной и несимметричной?
Закольцовку можно так делать. В составе секции может быть до 800 спринклеров, а разделение адресных сигналов можно сделать с помощью СПЖ. Сможете сэкономить на трубах. Могут потребоваться дополнительные спринклеры под коробами и площадками (СП5, п 5.2.15).
Обратите внимание на п.А5 прил.А СП5. Во всяком случае, коридоры производственных зданий лучше бы спринклеровать.
Везде ли Вам нужны спринклеры с К-фактором 115? В помещениях 2й группы интенсивность 0,13 можно получить от спринклеров с к-фактором 80, если хватает напора воды .
Цитата(rurt_1989 @ 11.9.2012, 17:05)

и может у кого есть пример расчёта АПТ? симметричной и несимметричной?
в конце СП 5 есть подробно расписанный порядок расчета
rurt_1989
12.9.2012, 8:34
Цитата(BTS @ 11.9.2012, 20:36)

Закольцовку можно так делать. В составе секции может быть до 800 спринклеров, а разделение адресных сигналов можно сделать с помощью СПЖ. Сможете сэкономить на трубах. Могут потребоваться дополнительные спринклеры под коробами и площадками (СП5, п 5.2.15).
Обратите внимание на п.А5 прил.А СП5. Во всяком случае, коридоры производственных зданий лучше бы спринклеровать.
Везде ли Вам нужны спринклеры с К-фактором 115? В помещениях 2й группы интенсивность 0,13 можно получить от спринклеров с к-фактором 80, если хватает напора воды .
Спасибо за совет!
Цитата(Young @ 12.9.2012, 9:08)

в конце СП 5 есть подробно расписанный порядок расчета
где в конце? вы имеете ввиду приложение В сп 5?
Гидр. рассчёт изложен в книге Ходакова лучше чем в СП5 (см. книгохранилище форума) ,а также в пособии Мешмана и Ко.