Kollezo
Подскажите люди добрые какие могут быть минимальные размеры воздуховодов дымоудаления??? Поясню: Воздуховод идет в помещении паркинга размером 2600х600(h). Архитектор-зануда mad.gif пытается выкроить каждый миллиметрик, и в следствии чего хочет высоту воздуховода заузить до 400!!!!! Это возможно???
exe.34
помоемому в старом СНиП 41-01-2003 в одном из приложений было условие: соотношение сторон не более 1:6,3
Norb
Где то я видел в справочнике Идельчика, то ли Староверова поправки на такое отношение сторон к потерям давления. Так то все возможно лишь бы напора-расхода вентилятора хватило smile.gif
mindless
Цитата(exe.34 @ 5.9.2012, 10:15) *
помоемому в старом СНиП 41-01-2003 в одном из приложений было условие: соотношение сторон не более 1:6,3

Да, в приложении Н.
Kollezo
Спасибо большое за ответ! А как въедливому инженеру разъясните почему именно 6,3!!! Откуда эта цифра?!