Сергей П63
7.9.2012, 10:17
Возможно ли замена гидроиспытания технологических трубопроводов радиографией . Согласно ПБ-10-573-03 пар и горячая вода - да. А как насчет 585? прямого разрешения нет.
Этот вопрос согласовывайте пожалуйста с местным подразделением РТН. Если они не станут возражать против такого обследования, то значит в данном конкретном случае такая замена возможна. Непонятно только зачем применять дорогой способ, если рекомендуется более дешевый.