MAverick
Имеется наружний водопровод вокруг здания, который преднаначен для тушения пожара... Ля-ля ля-ля... Но посмотрев на задвижки в колодцах, понимаю что при работе в любом колодце одного из 2х плечей водопровода будет отключено все плечо, при этом здание будет лишино на время защиты от пожара. Может имеет ставить задвижки если не по две у каждого гидранта, то может хотя бы поставить по одной задвижке у каждого гидранта, тогда при работах в колодце или на гидранте будет отключен 1 - 2 колодца. Может имеет смысл принять такое решение, или это запрещено нормами Где их найти?
freese
приложили бы схему
MAverick
А смысл? 6 гидрантов на одном плечн с шагом 30 метров, 5 гидрантов на другом плече. 2 гидранта с тройниками.... от одного на водомерный узел идет, от другого отвод на резервуар.
freese
Цитата(MAverick @ 10.9.2012, 11:41) *
А смысл? 6 гидрантов на одном плечн с шагом 30 метров, 5 гидрантов на другом плече. 2 гидранта с тройниками.... от одного на водомерный узел идет, от другого отвод на резервуар.

А сеть закольцевать желания нет?
MAverick
она и закальцована.
От резервуара 2 плеча, которые сходятся на тройник, к которому подключен ввод через узел учета...
Вопрос в том, что при работе в любом из колодцев будет отключено все плечо, от ввода до резервуара...
freese
Цитата(MAverick @ 10.9.2012, 15:13) *
она и закальцована.
От резервуара 2 плеча, которые сходятся на тройник, к которому подключен ввод через узел учета...
Вопрос в том, что при работе в любом из колодцев будет отключено все плечо, от ввода до резервуара...

blink.gif кольцевая сеть тем и примечательная что при отключении в одном колодце, в остальных, как правило, подача воды остается.
Все-таки приложите схему, чтобы понять о чем вы говорите
aleksey_v
Цитата(MAverick @ 10.9.2012, 11:41) *
А смысл?

А чтобы люди голову не ломали. Язык чертежа.
MAverick
колодец 1 от водомерного узла, 7 от резервуара. Задвижки есть толко в 1 и 7. При работе скажем в 3м, не будет работать с 2 по 6, а при отключении к примеру 12 с 8 по 13й. Или надо поставить задвижки в каждом колодце?

P.S. ССори за схему, пишу с мобильного сейчас в дороге...
freese
можно и по задвижке в колодец, тогда лучше под гидранты предусмореть тройники для опорожнения участков от колодоца до колодца
Dima_UA
Согласно НД Вы можете отключать не более 5 гидрантов.
MAverick
НД Украины или РФ? Где это найти?
Dima_UA
СНиП 2.04.02-84 п.8.10, примечание
MAverick
СПС Не дочитал вчера уже...
Rylskaya
Здравствуйте! У меня на площадку заводится 1 ввод объединенного В2+В1 водопровода. На пожар (ПК+ПГ) нужно 30,4 л/сек. Тупик почти 1 км. Наверно для пожара нужно предусматривать насосную и резервуары. Объем получается 330 м3. Мне предусматривать объем резервуаров 2 по 165 м3 или согласно п. 9.6 СНиПа - 2 по 330 м3, т.е. предусматривать еще 100% запас или не надо?
aminopower
Цитата(Rylskaya @ 20.10.2012, 15:51) *
т.е. предусматривать еще 100% запас или не надо?

Не надо.
Rylskaya
Т.е. правильно ли я поняла у меня будет 2 резервуара по 165 м3 каждый. А что значит в СНиПе п.9.6 и к каким случаях он относится
aminopower
Цитата(Rylskaya @ 20.10.2012, 15:51) *
У меня на площадку заводится 1 ввод объединенного В2+В1 водопровода. Тупик почти 1 км.

СНиП 2.04.02-84* п. 8.5
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Цитата(Rylskaya @ 20.10.2012, 16:22) *
Т.е. правильно ли я поняла у меня будет 2 резервуара по 165 м3 каждый.

Если сейсмика не 8 баллов и выше и с восстановлением пожарного запаса в нормативное время все нормально, то да.

Цитата(Rylskaya @ 20.10.2012, 16:22) *
А что значит в СНиПе п.9.6 и к каким случаях он относится

Водозабор-1 водовод-РЧВ-НС 2-ого подъема-распределительная сеть
Никитос
Расстояние от точки врезки до площадки 1 км? Я верно понимаю?
Rylskaya
Да внеплощадочные сети от точки врезки до проектуемой площадки - 1 км.
Serg Ivanov
Цитата(Rylskaya @ 22.10.2012, 14:00) *
Да внеплощадочные сети от точки врезки до проектуемой площадки - 1 км.

А не дешевле вторую нитку проложить?
Rylskaya
Т.е. предложить заказчику 2 ветки прокладывать, а это будет дешевле чем проектировать и строить насоную и резервуары?
Spok_only
Цитата(Rylskaya @ 20.10.2012, 14:51) *
Объем получается 330 м3

Но ведь это только пожарный объем!
А регулирующий, а аварийный?
Serg Ivanov
Цитата(Rylskaya @ 22.10.2012, 14:52) *
Т.е. предложить заказчику 2 ветки прокладывать, а это будет дешевле чем проектировать и строить насоную и резервуары?

Скорее всего так. Считать надо. А в эксплуатации - точно дешевле.
Rylskaya
Да 330 м3 это только пожарный объем, на хоз-питье там нет обходимости предусматривать объем воды резервный. Тогда получается согласно п.8.3 и 9.6 СНиПа мне всетаки надо делать 2 резервуара по 330 м3 каждый? Или как?
Dima_UA
Цитата(Rylskaya @ 23.10.2012, 8:05) *
Да 330 м3 это только пожарный объем, на хоз-питье там нет обходимости предусматривать объем воды резервный. Тогда получается согласно п.8.3 и 9.6 СНиПа мне всетаки надо делать 2 резервуара по 330 м3 каждый? Или как?


у вас должен быть неприкосновенный пож запас 330м3, и хранится не менее чем в 2 резервуарах по 50% запаса в каждом.
если нет особых условий (сейсмика, и тд). с учетом п.9.4 и примечания к нему
Serg Ivanov
И отдельный пожарный водопровод или водообмен в резервуарах не более 48 часов + зона санохраны.
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2012, 13:45) *
или водообмен в резервуарах не более 48 часов

Задавал вопрос в этой теме, но его проигнорировали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=79588
Поэтому повторюсь. На приведенной ниже схеме видим РЧВ 2-го (для всего города) и 3-го (для части города) подъема.
Водообмен в РЧВ 2-го подъема осуществляется за 36 часов.
Вопрос: какой отрезок времени допускается для обмена воды в РЧВ 3-го подъема – 12 или 48 часов?
Serg Ivanov
48 часов
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 23.10.2012, 22:04) *
48 часов

А где же тогда происходит обнуление времени обмена ?:
1) на выходе из РЧВ 2-го подъема;
2) непосредственно перед входом в РЧВ 3-го подъема.
Предполагаю, что сторонников 1-го варианта найдется очень мало.
Но чтобы согласится со вторым, надо все-таки уяснить: - в каком месте системы водоснабжение (НС-2, водопроводная сеть) происходит регенерация свойств воды?
Я тоже за 48 часов, но есть большие сомнения!
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 9:40) *
А где же тогда происходит обнуление времени обмена ?:

На входе/выходе в любой резервуар чистой воды. Всё что вошло должно выйти не более чем через 48 часов.
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 12:04) *
На входе/выходе в любой резервуар чистой воды. Всё что вошло должно выйти не более чем через 48 часов.

Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже).
Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать.
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 13:39) *
Сказанное распространяется на последовательную установку резервуаров в одном узле? (смотрим схему ниже).
Если да, то примечание к п.9.10 СНиП 2.04.02 пора аннулировать.

нет.
а причем здесь:
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Spok_only
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:26) *
нет.
а причем здесь:
Примечание. При обосновании срок обмена воды в емкостях допускается увеличивать до 3—4 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.

Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов.
Serg Ivanov
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:46) *
Да притом, что если бы вы написали «да», тогда, к примеру, вместо 2х1000, для которых по расчету мы можем сменить воду только за 96 часов, ставим 4х500 (2х500 последовательно) и в каждом резервуаре обеспечиваем обмен за 48 часов.

Да с какой стати удорожать строительство?
Gidrant
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, допустима ли такая схема питания насосной станции? В НС (категория 1) противопожарная и хоз.пит. установки водоснабжения. Расстояние от НС до точки подключения 3 км. Согласно СНиП 7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
sonsumerek
Цитата(Gidrant @ 26.4.2013, 8:47) *
НС (категория 1)

а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория?
если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки...
а от тупика никак 1 категорию не получить )
Gidrant
Цитата(sonsumerek @ 26.4.2013, 18:22) *
а как это у вас из тупика получилось две нитки?.. какая же это 1 категория?
если нет кольца - резервуары и от них уже да, две нитки...
а от тупика никак 1 категорию не получить )


sonsumerek, огромное спасибо!
Gidrant
На всякий случай набросал (без учета задвижек), посмотрите пожалуйста, вот так? rolleyes.gif
Gidrant
Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно?
sonsumerek
Цитата(Gidrant @ 27.4.2013, 8:12) *
Подскажите пожалуйста, при установке резервуаров получается потери напора для подбора насосов следует отсчитывать не от точки подключения, а от резервуаров, верно?

От резервуаров до насосов самотек,
дальше уже по накатанной...
Резервуары - это разрыв струи, весь напор который
был до них пропадает, дальше уже с чистого листа...
Только нужно проверит от точки подключения
до резервуаров хватает ли напора
Gidrant
Цитата(sonsumerek @ 27.4.2013, 13:37) *
От резервуаров до насосов самотек,
дальше уже по накатанной...
Резервуары - это разрыв струи, весь напор который
был до них пропадает, дальше уже с чистого листа...
Только нужно проверит от точки подключения
до резервуаров хватает ли напора


Спасибо!
hochu_vse_znat'
Цитата(aminopower @ 20.10.2012, 17:07) *
СНиП 2.04.02-84* п. 8.5
8.5. Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:
для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.


Если сейсмика не 8 баллов и выше и с восстановлением пожарного запаса в нормативное время все нормально, то да.


Водозабор-1 водовод-РЧВ-НС 2-ого подъема-распределительная сеть

то есть если на 3 часа пожара нужно 330 м3 такая схема верна? вторую ветку от кольца тянуть не нужно? эта же тупиковая не 1 категории же будет если она 1 км длиной.
hochu_vse_znat'
ответьте плиз!))))
Ferdipendoz
Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути?
evg.dudka
Коллеги, добрый вечер.

Проектируется объект, расходы по воде следующие:
Система В1: 70 м3/сут, 16 м3/ч, 6 л/c.
Наружное пожаротушение: 30 л/с
Внутреннее пожаротушение + АУПТ: 107 л/с
Подключаюсь к кольцевому (по словам Гипа) трубопроводу Ду500, но гарантированное давлении согласно письма ниже днем и ночью 0,5 кгс - 1,5 кгс.

Подскажите как поступить.
1. Резервуары + насосная.
2. Выяснять с какой стати водоканал не обеспечивает 10 м в своей городской сети и требовать от них какие нибудь отписки о том, что они таки гарантируют не менее 1,5-1,7 кгс в трубе в точке подключения.
Население в городе 350 000 чел.

В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС.
Спасибо.
chea
На АУП и ВПВ вам, скорее всего, и 1,5-1,7 кгс не хватит.
Все равно повысительные насосы ставить - хоть в каждом здании, либо одну большую.
А для наружного пожаротушения - если мобильная техника приезжает, в ней автонасосы есть, если нет депо с пожмашинами - опять же насосная (вместе с той, котрая на внутрянку)
Serg Ivanov
Цитата(evg.dudka @ 17.12.2018, 17:30) *
Коллеги, добрый вечер.

Проектируется объект, расходы по воде следующие:
Система В1: 70 м3/сут, 16 м3/ч, 6 л/c.
Наружное пожаротушение: 30 л/с
Внутреннее пожаротушение + АУПТ: 107 л/с
Подключаюсь к кольцевому (по словам Гипа) трубопроводу Ду500, но гарантированное давлении согласно письма ниже днем и ночью 0,5 кгс - 1,5 кгс.

Подскажите как поступить.
1. Резервуары + насосная.
2. Выяснять с какой стати водоканал не обеспечивает 10 м в своей городской сети и требовать от них какие нибудь отписки о том, что они таки гарантируют не менее 1,5-1,7 кгс в трубе в точке подключения.
Население в городе 350 000 чел.

В километре от проектируемого есть аналогичный объект, по его проекту предусмотрены резервуары и НС.
Спасибо.

3. Повысительная насосная из водопровода без резервуаров.
hochu_vse_znat'
Цитата(Ferdipendoz @ 14.12.2018, 17:12) *
Тушение только от резервуаров предусматривается? От этой ветки не тушится ничего по пути?

по пути ничего не тушится, резервуары запитывают насосную
Ferdipendoz
Ну резики запитывать и не нужна 1 категория