Бахтиёр
Здравствуйте!у кого есть опыт в проектировании ламинарных потолков?есть ли определенный расчет?программа подбора?
VasIv
По моему там не нужен однонаправленный поток. ГОСТ Р 52539-2006 табл.1
Andygo
Цитата(VasIv @ 14.9.2012, 14:07) *
По моему там не нужен однонаправленный поток. ГОСТ Р 52539-2006 табл.1


нужен:

5.7 Требования к помещениям группы 3

В помещениях группы 3 предусматривается фильтрация воздуха с кратностью воздухообмена, обеспечивающей заданный класс чистоты.

В операционных рекомендуется предусмотреть зоны с однонаправленным потоком воздуха с сечением меньшим, чем для зон помещений группы 1 (3,0-4,0 м ), который проходит трехступенчатую фильтрацию через фильтры классов F7+F9+Н14. Требования к таким зонам (кроме указанных размеров) - по 5.5.

В помещениях группы 3 допускается использовать рециркуляцию воздуха.

С целью обеспечения универсальности операционных, относящихся к группе 3, и возможности проведения любых операций рекомендуется на стадии проектирования рассмотреть вопрос об их исполнении в соответствии с требованиями к помещениям группы 1.
VasIv
Ну так рекомендуется же, а не предписывается.
Andygo
Ну если не поставить ничего - то помещение не будет соответствовать саннормам. Перефразиую - обеспечь саннормы , а каким образом - дело уже проектанта. Для этого ему рекомендуют то или иное решение, если он (проектант) видит что клиника стоит в горах, с прекрасным воздухом ,и персонал и пациенты клиники не выделяют в воздух микрогоранизмы при дыхании - то уж наверное можно и без фильтров и ламинаров)))