che81
ОВ делаю недавно, этому нигде не учился, а потому банально не знаю где найти внятный ответ.
Вопрос такой: где надо брать расчётный параметр наружного воздуха для холодного и тёплого времени года?

Вроде как для этого есть соответствующие таблицы в нормах. Но там куча значений и сложно понять какое из них надо принимать.
По косвенным данным, я принял, что для холодного времени года берут температуру наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Но почему? Где-нить в ТНПА есть указание брать именно эти значения???

Касаемо тёплого времени года ещё сложнее. Исходя из чужих проектов-аналогов для тёплого времени года беру средняя максимальная наиболее теплого месяца года (июля). Хотя в нете встречал про то, что надо брать температуру обеспеченностью 0,99. ..(

И в добавок к этому, нашёл в нете упоминания о том, что для разных систем (отопления, вентиляции, кондиционирования, хладоснабжения и т.д.) надо брать разные параметры наружного воздуха.

Знающие люди - проясните, где искать ответ.
JJJJ
В СНиП41-01-2003 есть указания на этот счет.
alexius_sev
Откройте старый снип отопление и вентиляция там все по полочкам. Книга Староверова еще есть по отоплению, ее тоже можете почитать!
Blutsauger
СНиП41-01-2003 пункт 5.10 вроде все ясно тут.