Цитата(Хельга @ 13.10.2012, 15:25)

Уважаемые спецы!
нужны комментарии по поводу сделанного проекта.
http://narod.ru/disk/62414514001.f21b519a0...%92%20.dwg.htmlОчень трудно без распечатанного документа:
1.Для соблюдения противопожарных требований (нужны или нет противопожарные клапана) нет категорий помещений т.к. много систем обслуживают несколько помещений в т.ч. и через междуэтажные перекрытия;
2.В схемах не везде указаны сечения воздуховодов и расход воздуха ( для наладчиков);
3.Система В3 объединена на все помещения общепита (обратите внимание на мучной цех, мойку и кухню);
4.В таблице характеристик вентоборудования не указан напор вент.оборудования ( для наладчиков).
Мне кажется проект нужно дорабатывать, только просмотрев вскольз без распечатки.
Это только мои соображения. До свидания. Желаю удачи.