Разрыв струи
Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?
Dmitry_vk
24.10.2012, 9:20
А зачем вам разврыв струи здесь?
требование водоканала, для предотвращения загрязнения воды хоз-питьевого качества
Khomenko_A_S
24.10.2012, 9:23
А основание?
СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8
Khomenko_A_S
24.10.2012, 9:57
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 9:26)

СНиП 2.04.01-85*,п.4.2,СНиП 2.04.02-84*.п.8.8
Цитата
4.2. Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигие¬нических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства.
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водо¬провода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
Цитата
8.8 Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества, не допускается.
П р и м е ч а н и е. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
В пункте 4.2- пусто. В 8.8- для воды непитьевой. У Вас в пожарном водопроводе вода питьевая( она ведь из системы хоз-быта
Дело в том ,что вода застаивается будет и "тухнуть" , а соответсвенно если попадет эта вода в хоз-питьевой водопровод , то будет очень плохо
Khomenko_A_S
24.10.2012, 10:01
буферную зону сделайте. В любом случае разрыв струи-так себе решение
А что Вы проектируете?
Растолкуйте пожалуйста понятие буферной зоны, не очень понимаю, не сталкивалась никогда .... проектирую гараж подземный ...
Khomenko_A_S
24.10.2012, 10:54
Для подземного гаража с какого боку СНиП наружки?
Подключают унитаз от пожарного стояка для обеспечения движения воды.
Побольше подробностей и схему- стандартный набор.
Вот такое решение имеет место быть: сделать на вводе перемычку между двумя вводами для обеспечения циркуляции и от одногоиз вводов запитать санприборы ?
Serg Ivanov
24.10.2012, 11:59
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38)

Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?
1. Никак, без насосной.
2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится..
Spok_only
24.10.2012, 15:04
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 8:38)

Добрый день, подскажите пожалуйста как организовать разрыв струи в такой системе : раздельная система противопожарного водопровода (т е пожарные краны) запитаны двумя вводами от системы хоз-питьевого водопровода ? если ставить бак , то какой должен быть его объем ?
Усложняйте себе жизнь

. Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет.
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 11:59)

2. Разделите водопроводы обратным клапаном на проход воды только от В1 к В2 раз уж водоканал так беспокоится..

И это будет считаться "разрывом струи"?
Serg Ivanov
24.10.2012, 15:07
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:04)

Усложняйте себе жизнь

. Делайте объединенную систему, закольцуйте пожарные стояки с водоразборными, как это описано в п.6.11 СНиП 2.04.01 и проблема исчезнет.
И это будет считаться "разрывом струи"?
Это будет считаться мероприятием препятствующим попаданию воды из В2 в В1. Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая?
В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми
ДА и закольцевать у меня не получится, потому как в этом гараже парочка саузлов на 2м этаже ,а этажа всего 3
Spok_only
24.10.2012, 15:14
Цитата(Serg Ivanov @ 24.10.2012, 15:07)

Где в СНиПе на внутрянку Вы нашли разрыв струи для этого случая?
Вы бы внимательно почитали первое сообщение.
Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть.
Serg Ivanov
24.10.2012, 15:17
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:14)

Вы бы внимательно почитали первое сообщение.
Автор темы врезается двумя линиями В2 в уличную сеть.
Тогда это вообще бред.
Spok_only
24.10.2012, 16:07
Цитата(Len40 @ 24.10.2012, 15:13)

В снипе на автостоянки 21-02-99 сказано что система хоз-питьевого и противопожарного водопровода длжны быть непременно независимыми
Пункт 6.6 СНиП 21-02-99 не запрещает вам делать объединенный ввод (вводы) в здание.
Обратные клапаны Dan****
для защиты сетей от повторного загрязнения
Общее описание При эксплуатации сетей питьевого
водоснабжения возможно возникновение
противотока от абонентов в наружную сеть
водоснабжения.
Противоток может быть вызван несколькими
причинами:
- падением давление в сети водоснабжения;
- превышением давления абонентской сети
над давлением в сети водоснабжения.
Обратные клапаны типа BA2760, ВА2760CD
и ВА4760 применяются в качестве устройств,
через которые производится подключение
потребителей воды к сетям питьевого
водоснабжения.
Они предохраняют внешнюю сеть
водоснабжения от поступления обратного
Также возможно сифонирование химических
продуктов или загрязненных вод
из резервуаров.
Для исключения вероятности повторного
загрязнения сетей водоснабжения абонентами
компания «Дан****» выпускает специальные
Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого?
Цитата(Мария45 @ 2.10.2020, 9:51)

Здравствуйте. Такая ситуация: есть 6 производственных моек, которые подключаются в бытовую канализацию через разрыв струи. Разрыв у них общий. Непонятно, куда устанавливается воронка в этом случае, на трубу? И какая нужна воронка для этого?
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1521466
Ferdipendoz
2.10.2020, 10:37
Для 6 моек неприкольно как-то общая воронка-то