Насосная станция
dim6685
24.10.2012, 12:51
Здравствуйте. Проектирую насосную станцию 2-го подъема. Первый самостоятельный проект по насосной. Проверить меня некому. Просьба просмотреть и высказать свое мнение.
Spok_only
24.10.2012, 14:52
Пока отсюда не переместили, напишу (только по всасывающим линиям!):
- на горизонтальных участках перед насосами - только эксцентричные переходы;
- для возможности отключения каждого резервуара на профилактику и ремонт – на каждом всасе (перед перемычкой) установить задвижку.
Khomenko_A_S
24.10.2012, 15:15
С отметками напутано
Если верить стрелочкам (ирония) то насосы качают в РЧВ
Khomenko_A_S
24.10.2012, 15:15
Насос не стыкуется с переходами. Их кстати перевернуть надо.
Бактерицидные лампы и расширительный бак отмечены позицией 12.
Обратные клапана-везде наставлены задом-наперед
Spok_only
24.10.2012, 15:26
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:15)

Их кстати перевернуть надо.
Почему?
Khomenko_A_S
24.10.2012, 15:27
Для свободного прохода воздуха.
Для РЧВ не учитывается? Может я и не прав. Но нас учили всегда так ставить
Spok_only
24.10.2012, 15:28
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:15)

Обратные клапана-везде наставлены задом-наперед
Не везде, только на скважинах.
Khomenko_A_S
24.10.2012, 15:30
и после насосов, если разрезы смотреть
Spok_only
24.10.2012, 15:32
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:27)

Для свободного прохода воздуха.
Копните глубже, не понимаю.
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:30)

и после насосов, если разрезы смотреть
Может не та версия AutoCADa

От белого к черному, по ходу движения воды.
Dima_UA
24.10.2012, 15:40
ось насоса в вертикальных насосах считаеться не по последнему (верхнему) колесу ?
как запрыгивать в эту яму с насосами?
и да...эксцентрические переходы косой стороной вниз должны быть.
Khomenko_A_S
24.10.2012, 15:40
Цитата(Spok_only @ 24.10.2012, 15:32)

Может не та версия AutoCADa

От белого к черному, по ходу движения воды.
Это на схемах. А на разрезах и форма и стрелки на корпусе выдают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dima_UA
24.10.2012, 15:43
а почему насосы не поставить на 0.000?
корпус насоса и так получается под заливом
Spok_only
24.10.2012, 15:57
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.10.2012, 15:40)

Это на схемах. А на разрезах и форма и стрелки на корпусе выдают.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЯ вижу только такой рисунок и все думаю, зачем переходы поворачивать?
Spok_only
25.10.2012, 5:55
Цитата(dim6685 @ 24.10.2012, 12:51)

Просьба просмотреть и высказать свое мнение.
Просьба выложить "Общие указания" из листа "Общие данные"
dim6685
25.10.2012, 10:52
Всем огромное СПАСИБО за замечания, обязательно все учту. Листа общих данных пока нет, еще не сделал. (Если у кого есть типовые общие указания поделитесь пожалуйста) Что касается установки насосов не на 0,000 а в приямке, с большим трудом уговорил заказчика что приямок необходим для более надежной работы насосов.
Khomenko_A_S
25.10.2012, 11:40
С отметками разберитесь.
А то у Вас для РЧВ свои условные, для насосной свои.
Вам бы пересчитать в одну систему и посмотреть целесообразнисть приямка на 2 метра(а то и глубже- на разных частях чертежа разное выскакивает)
dim6685
25.10.2012, 15:58
Огромное спасибо пересчитал, с приямком действительно напортачил нужен действительно -1,500 вместо -2,000. Нехило я ошибся.