Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние от жироуловителя до канал. трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
мариша-04
Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите разобраться со следующим вопросом.
Вот такая ситуация: от здания на выпуске хоз. быта установлен жироуловитель, а прямо под ним проходит дождевая канализация. Есть ли какие-то нормы размещения по данной ситуации?
может требования к материалу трубы дождевой канализации, или может в футляре ее надо прокладывать под жироуловителем, расстояние до него..?
andrey R
Низя ставить сооружения на сети. Ну-у... или согласовывайте с владельцем сети спецмероприятия. Проще растащить в плане
мариша-04
Это вновь прокладываемые сети, все в притирочку под узкой дорожкой закладывается, а за дорожкой идет откос..
Может дождевую из чугуна проложить под жироуловителем..?
andrey R
Зачем же городить уродство, если всё вновь прокладываемое? Я бы еще понял, если в существующей застройке. А тут - идите к генпланщику и объясняйте, что нету места для нормально разместить сети, пусть изыскивает возможность сделать пошире. Да и запихнуть сети под дорожку - тоже не есть хорошо. Кстати, а как с пожарным проездом вокруг здания?
мариша-04
Вот под пожарным проездом и идет дождевая канализация.
Раз все так критично, буду пробовать двигать сети.
Спасибо за советы!