niko2105
Здравствуйте.
Есть четырехэтажное здание гостиницы, в цокольном этаже расположен тренажерный зал площадью 50 кв м. Окон нет.
Вопрос - нужно ли делать из этого помещения дымоудаление? Если да, то нужно ли предусмотреть окна?
EJIEHA
Если из прилегающего коридора делаете ДУ, то нет.
moryakhin
Здравствуйте.
Не стал создавать новую тему, так как вопрос похожий.

Есть помещения тренажерного зала, расположенные на 3 этаже. Подскажите, нужно ли делать дымоудаление?
Схемку прикрепил.
Norb
Да вроде как ничего и не надо.
moryakhin
Цитата(Norb @ 13.11.2012, 7:30) *
Да вроде как ничего и не надо.


Тоже к этому склоняюсь. Если и может попадать под СП, то это пункт 7.2 и) "общественные, предназначенные для массового пребывания людей". Но я не думаю, что в тренажерке на 1 м2 площади приходится более 1 человека. Соответственно ДУ не делаем. Так, или нет? Опыта очень мало, прошу сильно не ругать :-)
Norb
Если бы там были трибуны то еще надо было бы подумать, а так нет.
moryakhin
Цитата(Norb @ 13.11.2012, 9:05) *
Если бы там были трибуны то еще надо было бы подумать, а так нет.


Огромное спасибо!