Полная версия этой страницы:
Кол-во воздуха для котла
Vlad1985
14.11.2012, 15:50
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста: есть ли негативное влиянее на горение топлива в котле при подаче избыточного воздуха на котел. Конкретнее в 1,5-2 раза превышающее необходимое для полного сжигания смеси топлив уголь+мазут.
КПД упадет
Надо быть уверенным, что форсунка сможет поддерживать устойчивое горение, без отрыва пламени
NOx я не думаю, что при таком уж высоком альфа будет расти, т.к. температура внутри топки снизится.
Вы спрашивали в прошлой теме, про снижение паропроизводительности, вот как раз из-за избытка воздуха паропроизводительность могла и снизиться, если конечно это один и тот же котел
Большой коэф. избытка воздуха снижает т-ру в топке и увеличивает т-ру уходящих газов. В результате снижается КПД и, соответственно, тепловая мощность агрегата.
Тимур-Калуга
26.11.2013, 10:57
Для достижения оптимальных значений, стабильной, надежной и экономичной работы котлоагрегата, количество воздуха должно составлять в 1,1-1,15 раза превышающее необходимое (теоретически) для полного сжигания топлива. При превышении в 2 раза отрыв пламени обеспечен абсолютно точно!
Цитата(Тимур-Калуга @ 26.11.2013, 11:57)

Для достижения оптимальных значений, стабильной, надежной и экономичной работы котлоагрегата, количество воздуха должно составлять в 1,1-1,15 раза превышающее необходимое (теоретически) для полного сжигания топлива. При превышении в 2 раза отрыв пламени обеспечен абсолютно точно!
Речь идёт не о природном газе.
Цитата(Vlad1985 @ 14.11.2012, 16:50)

уголь+мазут.
Вот, что
пишет В.И. Янкелевич :
"Например, по данным [29], при повышении α с 1,10 до 1,30 скорость коррозии возрастает в 6 раз. По этой причине энергетические котлы переводят на сжигание мазута с предельно низкими избытками воздуха (1,02 - 1,03), позволяющими снизить коррозию до минимума".
Цитата(tiptop @ 26.11.2013, 12:48)

Вот, что
пишет В.И. Янкелевич :
"Например, по данным [29], при повышении α с 1,10 до 1,30 скорость коррозии возрастает в 6 раз. По этой причине энергетические котлы переводят на сжигание мазута с предельно низкими избытками воздуха (1,02 - 1,03), позволяющими снизить коррозию до минимума".
Сжигание мазута при механическом или паромеханическом распыле с избытком воздуха 1,03 невозможно. При нагревании мазута М-100 более 120 гр.С он начинает испаряться и нагрузка котла резко уменьшается. А при более низких т-рах качество распыла недостаточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.