Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал труб для промливневки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
~Lelik-Lelik~
Добрый вечер уважаемые!
Подскажите пожалуйста, можно ли для промливневки (внутриплощадочные сети на НПЗ) применять трубы ПЭ, везед по нормам применение труб из несгораемых материалов, заказчик настаивает на трубах ПЭ, я что то сомневаюсь, полиэтилен материал горючий, с другой стороны трубы в земле
aleksey_v
Не знаком с вопросом, но, если в сеть со стоком попадут гсм, да во врмя пожара, хана придет пластику - гипотетически вероятно. То есть норма разумна. В плоскости отношений зак-проектировщик-тз-нтд - тут не подскажу совсем: то есть можно ли проектировать вразрез нтд, если это оговорено в тз.
~Lelik-Lelik~
вот и я не знаю как быть в этой ситуации, попробую чего-нибудь все таки нарыть, либо настою на чугуне, в любом случае спасибо за ответ
Bou
Цитата(~Lelik-Lelik~ @ 18.11.2012, 21:27) *
везед по нормам применение труб из несгораемых материалов, заказчик настаивает на трубах ПЭ,

Заказчик не прав. Сталь или чугун.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.