Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оборудование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Yuriy56
Паспортная производительность приточно-вытяжной установки VS300RRMHC/F составляет 30000м3/час.При пусконалдочных работах установка еле выходит на 70% производительности.В чем здесь причина, кто подскажет ?
Skaramush
Паспортная производительность дана при соответствующем полном (или статическом) давлении. Проверяйте сопротивление сети. А заодно и соответсвие подключения установки требованиям изготовителя.
Достаточно вместо прямого участка после вентилятора, к примеру, установить колено и можете попрощаться с паспортными значениями.
Про правильность направления вращения вентилятора, похоже, спрашивать нет необходимости, при вращении в обратную сторону на 70% установка не вышла бы.
виктор
Этож ВТС?))))