Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Давление в гидроаккумуляторе как расчитать?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
VasiliAK
Подскажите пожалуйста какое начальное давление должно быть в гидроаккумуляторе?
Сразу напрашивается ответ посмотри в проекте, но проекта можно сказать нет точнее в нем нет этих данных. В кратце о системе угольная котельная на 800 кВт максимальное давление котла 2 бара. На обратке стоят баки на 1700 литров, стоят аварийные сбросники на 1,8 бар. Данных по давлению в системе нет, сейчас 3,5 на подаче и 1 на обрате. Насосы поставил на подачу чтобы не лопнули котлы, а баки стоят на обрате. Первоначальное давление было 1,5 бар. Баки сейчас соответственно практически полностью пустые.
Сколько нужно закачать или сбросить воздуха? Получается у меня баки начнут заполнятся только при давление 1,6 бар на обрате? И тогда давление первоначальное было правильно выставлено?
И можно ли снизить давление на обрате до 0 или 0,3? перепад ведь тот же останется. Тогда можно будет сделать 2,5 на подаче давление.
tiptop
Цитата(VasiliAK @ 28.11.2012, 16:31) *
1 на обрате. Насосы поставил на подачу чтобы не лопнули котлы, а баки стоят на обрате. Первоначальное давление было 1,5 бар. Баки сейчас соответственно практически полностью пустые.

То есть это "мембранные расширительные баки" ?

Наверное, лучше исходное давление в баках немного понизить - где-нибудь до "1,3", а давление обратки повысить до 1,4-1,5 - для того, чтобы в баки зашёл незначительный объём воды ("подушка").

Чем выше давление воды в котлах, тем для них лучше - в водогрейных котлах ниже вероятность возникновения пристенного кипения, меньше накипеобразования...
l-nikolaev
Кажется мне, что с давлением (статическим) надо плясать от "Н геометр + 5метров", опосля чего пускать насосы и смотреть что получается на подаче и обратке... а давление в гидроаккумуляторах выставить на 1 атм. выше рабочего (для данного участка сети).
VasiliAK
Цитата(l-nikolaev @ 28.11.2012, 19:03) *
Кажется мне, что с давлением (статическим) надо плясать от "Н геометр + 5метров", опосля чего пускать насосы и смотреть что получается на подаче и обратке... а давление в гидроаккумуляторах выставить на 1 атм. выше рабочего (для данного участка сети).

1 атм выше рабочего и котлам придет кирдык раньше чем начнут работать гидроаккумуляторы. Если только рабочая не будет 0,5
Urchi_Purchi
никто же вас не просит поднимать рабочее давление в сети, только в пневмобаке давление воздуха и обязательно при пустом гидроаккумуляторе.
VasiliAK
Цитата(Urchi_Purchi @ 29.11.2012, 13:26) *
никто же вас не просит поднимать рабочее давление в сети, только в пневмобаке давление воздуха и обязательно при пустом гидроаккумуляторе.

У меня сейчас 1-1,5 на обратке. Если поднять на 1 атм выше на обратке, то тогда в бак вода пойдет только при давлении выше 2,5 верно? Если так то тогда можно их вообще не ставить потому что котлы уже скорее всего потекут. Или придется снижать давление в сети до 0,5. Вот я и не могу найти консенсус с давлением в сети и в баке
Urchi_Purchi
хм так-то да, 1700 прилично для мембраны. Тогда вообще по стандартным формулам: минимальное давление включения насосов * на 0,9 = давление воздуха
l-nikolaev
Гидростатическое давление какое?

т.е. представте, что система пустая, Вы начали ее заполнять с нижней точки, она заполнилась и вода полилась из веррхней точки, какое давление покажут манометры в нижней точке ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ НАСОСАХ?

т.е. какая разница в метрах между самой низкой точкой системы и самой высокой , (Нгеом)???
Urchi_Purchi
типа паклю в руки и вперед на устранение течей?
VasiliAK
Цитата(l-nikolaev @ 29.11.2012, 22:19) *
Гидростатическое давление какое?

т.е. представте, что система пустая, Вы начали ее заполнять с нижней точки, она заполнилась и вода полилась из веррхней точки, какое давление покажут манометры в нижней точке ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ НАСОСАХ?

т.е. какая разница в метрах между самой низкой точкой системы и самой высокой , (Нгеом)???

перепад высот 10 м
котельная выше нижней точки на 4м. точнее низ баков выше где то на 4 м от нижней точки системы отопления.
nick2
ставьте давление 40% от давления сбросников.
tiptop
Цитата(VasiliAK @ 28.11.2012, 16:31) *
стоят аварийные сбросники на 1,8 бар


Цитата(nick2 @ 2.12.2012, 19:05) *
ставьте давление 40% от давления сбросников.

0,7 бар ?! newconfus.gif
Airborne
Vпол = dVc / ((Pa / Pмин) - (Pa / Pмакс)
Pмин = Pa + P2 + Pверх; P2 - гидростатическое давление на уровне установки бака, Pверх - запас для создания избыточного давления в верхней точке системы.
Pмакс = Pa + Pраб - (dPн - P1); P1 - гидростатическое давление от уровня воды в баке до нижней точки системы.
l-nikolaev
а, если врезать баки в подачу (после насосов)? там запас давления большой.
насосы у Вас крупноваты....напор придавить не пробовали?
nick2
рассчитайте максимально возможное давление в точке врезки баков.
возьмите 40-50 % от этой цифры.
при заполнении бака на 50 % давление воздуха увеличится вдвое, мембрана растянется нормально. накачаете больше - мембрана будет работать меньше - смысл в баке?
накачаете мало - будет мембрана растягиваться сильнее, долго не проходит.
Airborne
Нарисуйте схему и сколько в системе теплоносителя.