Некоторые производители указывают в своих инструкциях, что необходимо защищать ККБ от долгого попадания солнечных лучей. В инструкциях других производителей это не указано или вообще самих инструкций нету.
Так вот для защиты от попадания солнечных лучей предлагается выполнять козырьки, но хорошо если выброс воздуха "вбок", в вот для ККБ с выбросом воздуха "вверх" этот козырек по одной из инструкций неообходимо устанавливать минумум на 2,5 метра от верха ККБ (см. приложенный рисунок).
Также вроде бы здесь на форуме была информация, что для ККБ фирмы DAIKIN с выбросом "вверх" козырек должен быть минимум на 3 метра от верха.
Вот из интернета такая еще информация по фреоновой охладительной секции центрального кондиционера HC:
Цитата
Соответственно подбирается компрессорно-конденсаторный блок, который, при температуре кипения фреона +5°С и температуре наружного воздуха Tн = 28,5°С, обеспечивает холодильную мощность 64,0 кВт. Однако, на практике следует учитывать место размещения компрессорно-конденсаторного блока, и, если блок будет расположен на солнечной стороне или открытой кровле здания, к расчетной температуре наружного воздуха вводится дополнительная поправка 5-10°С, учитывающая дополнительный нагрев воздуха.
ВОПРОС 1: Я понимаю, что если в одной инструкции написано выполнять козырек, то его необходимо выполнять, а вот что делать с другими ККБ, должен же быть один принцип ?
Мне нужно, чтобы в самую жару (а в Крыму кто знает довольно жарко) ККБ расположенные на кровле, стенах или на земле работали, а не срабатывала защита от перегрева и они отключались.
Интересует любая информация по данному вопросу:
- инструкции;
- нормативы;
- фото подобных козырьков с объектов;
...
ВОПРОС 2: необходимо ли соблюдать расстояния СНиП 41-01-2003
Цитата
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
между забором воздуха приточной установки и выбросом воздуха из ККБ.
И если нужно, то есть еще разница между выбросом "вверх" и "вбок".