Себастьян
Здравствуйте форумчане!
как считаете, насколько жизнеспособна данная схема?
Вода поступая из городского водопровода проходит теплообменник дровяной печи, потом через электроподогреватель идет к потребителю.
когда водоразбора нет, а печь топится- вода после электронагревателя циркулирует через перемычку к теплообменнику.
когда печка не топиться вода греется электронагревателем.
Вот подобрать только наверно емкость эл.нагревателя надо, чтоб в цикл топки печи дровяной вода не вскипела в контуре.
Будет ли циркулировать вода в контуре, находящаяся под давлением, или затруднительно?
схемку прилагаю в автокаде Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skorpion
Цитата(Себастьян @ 16.1.2013, 11:26) *
Здравствуйте форумчане!
как считаете, насколько жизнеспособна данная схема?
Вода поступая из городского водопровода проходит теплообменник дровяной печи, потом через электроподогреватель идет к потребителю.
когда водоразбора нет, а печь топится- вода после электронагревателя циркулирует через перемычку к теплообменнику.
когда печка не топиться вода греется электронагревателем.
Вот подобрать только наверно емкость эл.нагревателя надо, чтоб в цикл топки печи дровяной вода не вскипела в контуре.
Будет ли циркулировать вода в контуре, находящаяся под давлением, или затруднительно?
схемку прилагаю в автокаде Нажмите для просмотра прикрепленного файла
К сожалению, файлы .dwg на моем компе просмотреть не могу. Не могли бы выложить в .JPG? Давно мечтаю сделать то же самое у себя на даче.

Если у вас гравитационная система, то давление в контуре не влияет на расход циркуляции. Главное, чтобы соблюсти необходимые уклоны, малые гидравлические потери и исключить возможность скапливания воздуха, а в возможных местах его скопления предусмотреть воздушники.
Serg Ivanov
Цитата(Себастьян @ 16.1.2013, 11:26) *
Здравствуйте форумчане!
как считаете, насколько жизнеспособна данная схема?
Вода поступая из городского водопровода проходит теплообменник дровяной печи, потом через электроподогреватель идет к потребителю.
когда водоразбора нет, а печь топится- вода после электронагревателя циркулирует через перемычку к теплообменнику.
когда печка не топиться вода греется электронагревателем.
Вот подобрать только наверно емкость эл.нагревателя надо, чтоб в цикл топки печи дровяной вода не вскипела в контуре.
Будет ли циркулировать вода в контуре, находящаяся под давлением, или затруднительно?
схемку прилагаю в автокаде Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не будет по Вашей схеме. В электронагревателе выходная труба начинается под верхним днищем - остывшая вода туда попасть никак не сможет. Разве что циркуляционный насос поставить.
Вообще схема потенциально опасная - перегрев дровяной печкой воды при 4 атм возможен до 140С, чревато взрывом бойлера..
пс.
Я бы сделал с гравитационной циркуляцией с безнапорным баком под потолком или на чердаке и автоматической подпиткой от холодного водопровода через бачок с поплавковым клапаном. По крайней мере не взорвётся. А электробойлер - отдельно. Именно по параллельной схеме, а не последовательной.. Не рассчитан он на горячую воду на входе.
Или купить типа такого http://www.ayaks-td.ru/catalog/product318/...stroennim_tenom
опять таки от печки - систему с естественной циркуляцией провести.
Себастьян
Цитата(Skorpion @ 16.1.2013, 14:45) *
К сожалению, файлы .dwg на моем компе просмотреть не могу. Не могли бы выложить в .JPG? Давно мечтаю сделать то же самое у себя на даче.

Выкладываю в Gif. Пока это скорее принципиальная схема, без уклонов и воздушников.

Serg Ivanov спасибо за пищу к размышлению. Но если гравитационная схема, то как будет работать смеситель- холодная вода под давлением не менее 3 бара, а горячая- копейки из бака. ХВС передавит, и в бак. А как будет работать душевая кабина ?
Serg Ivanov
Цитата(Себастьян @ 20.1.2013, 19:00) *
Выкладываю в Gif. Пока это скорее принципиальная схема, без уклонов и воздушников.

Serg Ivanov спасибо за пищу к размышлению. Но если гравитационная схема, то как будет работать смеситель- холодная вода под давлением не менее 3 бара, а горячая- копейки из бака. ХВС передавит, и в бак. А как будет работать душевая кабина ?

Тогда Вам нужен бойлер косвенного нагрева, можно и своими руками сделать - http://www.prorab.co/energy/alternative/post_1342123286.html
Но, главное и принципиальное отличие от Вашей схемы - промежуточный теплоноситель между печкой и бойлером по гравитационной безнапорной схеме. При перегреве - он просто выкипит через открытый расширительный бак. Перегрев же в закрытой схеме - попадаете под статью УК.
http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy13.html
Цитата
За безопасностью установок и сосудов, работающих под давлением выше 0,7·105 Па (0,7 кгс/см2), вместимостью более 25 л установлен вневедомственный надзор. Он осуществляется в соответствии с «Правилами котлонадзора». Действие этих правил распространяется: на паровые и водогрейные котлы с топкой, котлы-утилизаторы и котлы-бойлеры,
Skorpion
Цитата(Serg Ivanov @ 16.1.2013, 17:16) *
Не будет по Вашей схеме. В электронагревателе выходная труба начинается под верхним днищем - остывшая вода туда попасть никак не сможет. Разве что циркуляционный насос поставить.
Вообще схема потенциально опасная - перегрев дровяной печкой воды при 4 атм возможен до 140С, чревато взрывом бойлера..
1. А где еще может начинаться выходная труба, как не под верхним днищем? Зачем остывшей воде туда попадать? Туда должна попадать нагретая вода. За счет разности плотности холодной и горячей воды будет движение вверх. Поэтому циркнасос не нужен.

2. Откуда 140 градусов?




Serg Ivanov
Цитата(Skorpion @ 21.1.2013, 18:26) *
1. А где еще может начинаться выходная труба, как не под верхним днищем? Зачем остывшей воде туда попадать? Туда должна попадать нагретая вода. За счет разности плотности холодной и горячей воды будет движение вверх. Поэтому циркнасос не нужен.

2. Откуда 140 градусов?

1. У него на входе горячая из печки.
2. При 4 ати вода закипает при 140С. Дровяная печь не отключается.
@@@
Емкость побольше, литров на 150. И датчик температуры в бак с выводом на звуковой сигнал. Как в баке вода нагрелась до 70 С, ревун заорал, хорош топить.
Себастьян
Тогда в свете вышеизложенного намечается следующая схема (см. рис.). Безнапорный контур и 2й контур с бойлером косвенного нагрева в котором есть электротэн, если вода менее 55 грд. он включается. Какие могут быть подвохи?.
Есть сомнение насчет циркуляции воды по безнапорному контуру естественным путем: немаленький змеевик, несколько коленьев труб.
Serg Ivanov
Цитата(Себастьян @ 23.1.2013, 9:15) *
Тогда в свете вышеизложенного намечается следующая схема (см. рис.). Безнапорный контур и 2й контур с бойлером косвенного нагрева в котором есть электротэн, если вода менее 55 грд. он включается. Какие могут быть подвохи?.
Есть сомнение насчет циркуляции воды по безнапорному контуру естественным путем: немаленький змеевик, несколько коленьев труб.

Нормально. Диаметр циркуляционного не меньше 25мм, в верхних точках выпуск воздуха. Диаметр от подпиточного/расширительного бачка можно и 15мм. Циркуляцию через него не делать (запарит), из него сделать аварийный перелив в раковину 20мм.
Схема такая:
Себастьян
Конечно хочется сделать экономически выгодно, и уменьшить затратные звенья.
Но выходит одноконтурная схема не работает. (1 вариант) Даже если наставить защитных устройств- мембранный бак и предохранительный клапан. Циркуляции я так понял не будет, когда с печки попрет горячая вода, на установившемся режиме, она почти не будет отличаться по температуре от забираемой под крышкой горячей воды на циркуляцию.
Себастьян
И снова здравствуйте!
ну вот пришел бойлер косвенного нагрева из Москвы в Иркутск, gorenje GBK 80
Составил схему обвязки с указанием отметок.
Специалистов прошу подсоветовать по какому варианту лучше сделать, там вариант 2 штрихпунктиром указан зеленым (длиннее трасса, но нету петли нижней, как в вар.1)
Serg Ivanov
Лучше короткий вариант, но должна быть возможность опорожнения системы. Общая длина контура сколько получается?
Себастьян
общая длинна:
контура Т1=4,5м.
контура Т2,короткого= 5,9м.
всего контур= 10,5 м.
продают в одном месте трубы медные по дешману (видать остатки) Трубой Д=22 нормально будет?
Serg Ivanov
Нормально, если бойлер повесите повыше. Чем больше перепад высот между змеевиком в бойлере и змеевиком в печке - тем лучше. Перепад хотя бы 1-1,5 метра надо дать. Трубы по которым вода движется вверх надо теплоизолировать. Которые вниз - не надо.
Себастьян
Serg Ivanov Благодарю, приступим к сборке