Цитата(Rylskaya @ 28.1.2013, 19:46)

Скажите ,пожалуйста, как посчитать диаметр трубопровода для опорожнения системы водопроводу диам.110х6,6 мм протяженностью 800 м. Опорожнить надо по СНиПу за 2 часа.
Здравствуйте постараюсь вам помочь.Необходимо проектом предусмотреть так называемый мокрый колодец,в низшей точке участка трубопровода(после построения профиля очень просто определить место расположения),можно установить несколько.Вариантов отвода воды два:
1-это вывоз автотранспортом из мокрых колодцев.
2-отвод из мокрого колодца воды в систему ливневой канализации.
Расчитываете объем воды в трубопроводе длинной 800м(можно использовать таблицу - вот ссылочка,этой точности более чем достаточно
................
Потом объем разделить на время-и узнать какое количество воды необходимо сливать за 1с,и выбрать диаметр который обеспечит пропускную способност с учетом наполнения трубы 2/3 и скорости приемлимой для самотечной канализации.
Вот и все дела)