Дымоудаление
Добрый день,коллеги!Нужна помощь,при проектировании дымоудаления склада.Возможно ли подобное подключение к крышному вентилятору дымоудаления(вид верху).
Если аэродинамику посчитали, то почему бы и нет?
согласен с Gruz1709
Но почему бы не сделать симметричное подключение?
например как-то так:
Еще вопрос по дымоудалению!На расход 47600м3/ч при 6 клапанах дымоудаления,каждый клапан подбираем на расход 47600 или 7933?
Если все клапаны принадлежат одной системе и открываются при пожаре тоже все, то расход через один клапан будет 7933.