Противодымная вентиляция
Татьяна Михайловна
15.2.2013, 7:37
Уважаемые члены сообщества! Прошу помощи. Может быть кто-нибудь занимался дымоудалением в торговом центре? Торговый центр. 3 этажа плюс подвал с помещениями для хранения и подготовки товаров к продаже. Общая площадь этажа примерно 1200 м2 Это общая со всеми вспомогательными помещениями.
В подвале у всех помещений сверху сетчатое ограждение. То есть подвал надо считать полностью, как одно помещение. С 1го по 3й этаж широкий коридор. По обе стороны за перегородками (простыми) торговые залы. Каждый зал площадью меньше чем 200 м2. Автоматическое водяное пожаротушение. То есть удаление дыма возможно через коридор, даже если в залах нет естественного освещения (п.7.2 и 7.3(а) ).
Две лестничные клетки - обе с естественным освещением. Одна из них - сообщается с подвалом. Один лифт из подвала до 3 этажа
С 1 этажа по 3й кроме 2х лестничных клеток есть экскалатор. То есть отверстие в перекрытиях 11мх3м=33 м2
Понятно, что надо делать:
1. Дымоудаление с компенсацией из подвала
2. Дымоудаление из поэтажных коридоров (с компенсацией)
3. Подачу воздуха в тамбур-шлюз в подвале перед лифтом.
4. Подача воздуха в шахту лифта.
5. Подача воздуха в лифтовые холлы 2 и 3 этажей. ( п.3, 4, 5 - по заданию пожарников)
ВОПРОСЫ; 1. Как считать дым из коридора - по самому неблагополучному торг. залу? И принимать расчет коридора, как пом. смежного с горящим? Или просто, как коридор?
2. Как учитывать, что через этажи проходит отверстие для экскалатора, который частично считается путем эвакуации? Ведь дым при пожаре на нижележащем уровне будет подниматься и до 3 этажа.
3. Куда подавать компенсирующий воздух по коридорам? Может в эти две лестничные клетки?
4. Можно ли шахты дымоудаления сделать общими с подвалом?
Буду очень благодарна за ответ.
Планировки выкладывайте. На пальцах - это не разговор. Сразу по пунктам
2. Эскалатор не путь эвакуации и никогда им не будет.
3. Компесирующий приток подавайте куда хотите. Не регламентируется.
Татьяна Михайловна
15.2.2013, 14:18
Елена, планировки выложу. А можно пока вопрос? Как считать коридоры, в которые выходят двери из торговых залов? Брать самый неблагополучный зал, считать его как помещение. И удалять, что получилось из коридора. Или делать расчет коридора, как смежного с горящим помещения? Если по отдельному торговому залу получается в 1.5 раза больше, чем когда считаешь коридор, как смежное помещение.
Да, делать расчет коридора, как смежного с горящим помещением. В качестве смежного выбирайте самый маленький торговый зал. Наверняка окажется самым неблагоприятным. К слову - для торговых до 800 м2 можно через коридор удалять.
Татьяна Михайловна
15.2.2013, 15:17
Елена, планировки выложу. А можно пока вопрос? Как считать коридоры, в которые выходят двери из торговых залов? Брать самый неблагополучный зал, считать его как помещение. И удалять, что получилось из коридора. Или делать расчет коридора, как смежного с горящим помещения? Если по отдельному торговому залу получается в 1.5 раза больше, чем когда считаешь коридор, как смежное помещение.
Татьяна Михайловна
15.2.2013, 15:25
Подскажите, как находить exp? Ну вот хотя бы (exp - 3.56) Училась уже так давно! Это при расчете средней температуры дымового слоя в коридоре Тsm.
И еще вопрос - когда считаешь коридор, там входят значения площади двери по путям эвакуации. Обычно в примерах расчетов принимается одна дверь, а если коридор с двух сторон имеет двери (пути эвакуации), то закладывать в расчет площадь двух дверей?
А Вас, Елена, благодарю за быстрые ответы.
Про двери - планировки давайте. Но скорее всего на одну надо будет считать. С экспонентой тоже мучилась, потом забила формулу в экселевскую табличку и по ней теперь считаю. В экселе любые функции есть.