все таки напряжение 220 не "ВТ" а "В", то есть вольты (вы написали ватты)
а мощность не "КВ" а "кВт", то есть киловатты (вы написали киловольты)
вобщем перепутали)))
тут схема стандартная-автомат на нагрузку (вам понадобится не менее 25А на оба тэна), контактор (он же пускатель) номиналом равным или большим чем у автомата для нагрузки, еще понадобится автомат на питание терморегулятора, управляющий выход терморегулятора подключаете к катушке пускателя
вот вам пример, правда тут на 4 трехфазные нагрузки с 4 терморегуляторами МПРТ-11 и возможностью ручного/автоматического управления
Нажмите для просмотра прикрепленного файла