Коллеги, дайте рекомендацию на изоляцию стальных труб Ду 20 - 100 холодоснабжения (7/12 С) класса НГ
Использование скорлуп из каменной ваты (без фольги) по нашему мнению вызовет выпадения конденсата на трубе
Есть ли альтернативы изоляции из базальтовой ваты?
Коллеги, к данной теме дайте рекомендацию по возможности замены роквул (изоляция) на трубопроводах отопления в подземной автостоянке на К-Flex или аналог. В СП сказано что огнестойкость не ниже EI30, а какой у К-Flex неясно, только что допускается применение в помещениях Г1
NikitaPetrovich
21.2.2013, 19:32
Есть, из прошитого базальтого волокна с фольгой, но стоит столько же, сколько и роквул при одинаковых хар-ках, тоньше только в несоклько раз. При соблюдении требований к монтажу конденсации не будет.
Или кфлекс на клей, но он никак не Г1