Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция трубопроводов класса НГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Bananan
Коллеги, дайте рекомендацию на изоляцию стальных труб Ду 20 - 100 холодоснабжения (7/12 С) класса НГ
Использование скорлуп из каменной ваты (без фольги) по нашему мнению вызовет выпадения конденсата на трубе
Есть ли альтернативы изоляции из базальтовой ваты?

элвод
Коллеги, к данной теме дайте рекомендацию по возможности замены роквул (изоляция) на трубопроводах отопления в подземной автостоянке на К-Flex или аналог. В СП сказано что огнестойкость не ниже EI30, а какой у К-Flex неясно, только что допускается применение в помещениях Г1 huh.gif
NikitaPetrovich
Есть, из прошитого базальтого волокна с фольгой, но стоит столько же, сколько и роквул при одинаковых хар-ках, тоньше только в несоклько раз. При соблюдении требований к монтажу конденсации не будет.

Или кфлекс на клей, но он никак не Г1
элвод
СПАСИБО
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.