Подскажите как лучше сделать
Вариант 1 ( 1,1-1,2)
Вариант 2 (2,1-2,2)
Вариант 3 (3,1-3,2)
Vitamin39
Повороты не более 15 градусов. сдвигаются каналы что бы можно было удобно закрепить, так как здание на берегу моря Для естественной вентиляции вроде нормально!
Или все же надо ставить механическую вентиляцию.... или дефлекторы.... не хотелось бы!

Слышал что на мансардных этажах так или иначе нужно механическое побуждение потому что вентиляция на практике практически не работает...
Vitamin39
Да еще информация об объекте это гостиница апартаментного типа!
Vitamin39
ну что ни кто ничего? ))
Alex_
Цитата(Vitamin39 @ 4.3.2013, 17:47) *
вентиляция на практике практически не работает...

Ещё она не будет работать у Вас летом, тем более не будет работать при работающих кондиционерах. Ни на каких этажах.
Делайте механическую вытяжку. На гостинице апартаментного типа! жмотиться надо, но в меру...
испытатель
Ну уж мансардную часть и туалетную группу - по любому принудиловку.
Vitamin39
У меня там кухни-ниши, в них устанавливаются механические вытяжки. С 1го по 3й этаж просто каналы, а вот в 4-мансардный этаж.... говорите сделать принудительную! ОК) Спасибо)