squash
Добрый день!
Вопрос такой: на объекте необходимо запроектировать наружные сети пожаротушения. Вопрос в том, как правильно подобрать насосную станцию. Расход получается 10 л/с, а вот напор никак не могу понять, как верно определить. Во внутреннем пожаротушении все понятно, а вот в наружном никак не могу найти, какой должен быть свободный напор на пожарном гидранте. Подскажите, пожалуйста, где поискать.
Sindarkon
СП 8.13130.2009 п.4.4.
squash
То есть получается всего 10м? А не мало?? 1 атм, мне тогда и насосная-то не нужна получается...
Sindarkon
Что Вас смущает в приведённом пункте?
squash
Даже и не знаю. Малый напор, наверное. А как определить, нужен ли мне противопожарный водопровод высокого или низкого давления?
Elenk_@
Цитата(squash @ 20.3.2013, 11:35) *
Даже и не знаю. Малый напор, наверное. А как определить, нужен ли мне противопожарный водопровод высокого или низкого давления?

у вас как тушиться будет из гидранта или передвижной техникой ?
squash
из гидранта
Sindarkon
Тогда высокого давления.