Прошу совета.
Ситуация следующая: есть проект на объект магазин, спроектированный другим человеком и другой фирмой несколькими годами ранее. Нынче начали строить и заказчик хочет скорректировать существующий проект убрав из него все комнаты для уборки на всех этажах. Объект ранее запроектирован с одним вводом водопровода. Требуется ли вносить изменение и нужен ли второй ввод водопровода???? Ведь если запроектировать 2 ввод, то придется вносить изменение в проект НВК, а нужно только скорректировать часть ВК.
По поводу 2 ввода в СНиПе на внутрянку в п. 9.1 говорится, что нужно если
"Здания оборудованные спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более 3-х"
По строительному объему вроде и одного ввода достаточно, а вот по этому пункту непонятно.
Характеристики магазина:
1. 3 этажа + подвал
2. Строительный объем Vстр=23000 м3
3. Класс конструктивной пожарной опасности – СО
4. Степень огнестойкости здания – II
5. Класс по функциональной пожарной опасности здания: Ф3.1
6. Класс ответственности здания – II
7. Имеется АПТ и спринклерные насадки с 4 узлами управления
Elenk_@
Цитата(Bat @ 13.3.2013, 16:51) *
Прошу совета.
Ситуация следующая: есть проект на объект магазин, спроектированный другим человеком и другой фирмой несколькими годами ранее. Нынче начали строить и заказчик хочет скорректировать существующий проект убрав из него все комнаты для уборки на всех этажах. Объект ранее запроектирован с одним вводом водопровода. Требуется ли вносить изменение и нужен ли второй ввод водопровода???? Ведь если запроектировать 2 ввод, то придется вносить изменение в проект НВК, а нужно только скорректировать часть ВК.
По поводу 2 ввода в СНиПе на внутрянку в п. 9.1 говорится, что нужно если
"Здания оборудованные спринклерными и дренчерными системами при числе узлов управления более 3-х"
По строительному объему вроде и одного ввода достаточно, а вот по этому пункту непонятно.
Характеристики магазина:
1. 3 этажа + подвал
2. Строительный объем Vстр=23000 м3
3. Класс конструктивной пожарной опасности – СО
4. Степень огнестойкости здания – II
5. Класс по функциональной пожарной опасности здания: Ф3.1
6. Класс ответственности здания – II
7. Имеется АПТ и спринклерные насадки с 4 узлами управления


черным по белому же написано..больше 3 узлов - 2 ввода
Bat
Дело в том что там написано спринклерными и дренчерными, а в магазине только спринклерными тушение запроектировано.
И еще вопрос если есть внутреннее пожаротушение, нужно ли АПТ, и наоборот если есть АПТ можно ли убрать внутреннне пожаротушение (т.е. пожарные краны). Возможно ли 2 ввода проектировать из одного водопроводного колодца (камеры), а не ставить 2 колодца на разных участках
Nasosnik25
Пожарные краны должны быть. и ПК у вас получается больше 12 явно => 2 ввода
Bat
Цитата(Nasosnik25 @ 14.3.2013, 21:03) *
Пожарные краны должны быть. и ПК у вас получается больше 12 явно => 2 ввода

По старому проекту ПК - 8 шт, по 2 на этаж 1 струя по 2,5 л. и отверстий в перекрытии столько же, сказали желательно оставить мах по проекту, тем более проект НВК не выдают, дабы его тоже откорректировать. даже не знаю что делать helpsmilie.gif
Elenk_@
Цитата(Bat @ 14.3.2013, 20:00) *
Дело в том что там написано спринклерными и дренчерными, а в магазине только спринклерными тушение запроектировано.

главное что ЕСТЬ
Цитата(Bat @ 14.3.2013, 20:00) *
И еще вопрос если есть внутреннее пожаротушение, нужно ли АПТ, и наоборот если есть АПТ можно ли убрать внутреннне пожаротушение (т.е. пожарные краны).

Ищите ответ в СП
Цитата(Bat @ 14.3.2013, 20:00) *
Возможно ли 2 ввода проектировать из одного водопроводного колодца (камеры), а не ставить 2 колодца на разных участках

возможно, если в колодце поместится вся запорная арматура