Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в котельной СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
freya
Здравствуйте уважаемые форумчане. При проектировании котельной, работающей на СУГ, столкнулась с такой проблемой. Согласно ПБ 12-609-03 пункт 5.5 "Эксплуатация вентиляционного оборудования" выброс воздуха из вытяжных систем вентиляции должен быть расположен выше конька крыши здания не менее чем на 2 метра, а также высота забора воздуха для приточных систем вентиляции должна быть выше выброса воздуха не менее чем на 6 метров. Такая высота меня смущает, к тому же при просмотре похожих проектов котельных с таким решением не сталкивалась.
Подскажите, как быть. Заранее спасибо.
Gruz1709
Выполнять.
timofeyprof
Цитата(freya @ 19.3.2013, 11:06) *
При проектировании котельной, работающей на СУГ

если котлы работают на паровой (не жидкой) фазе СУГ, то достаточно обычной естесственной (не принудительной) приточной системы вениляции - через жалюзийные решетки.
freya
Цитата(timofeyprof @ 19.3.2013, 19:24) *
если котлы работают на паровой (не жидкой) фазе СУГ, то достаточно обычной естесственной (не принудительной) приточной системы вениляции - через жалюзийные решетки.



А на каком обосновании? А то боюсь, что не примут проект.
timofeyprof
из практики. дословной цитаты для подтверждения не найти. логически:
1) в котельных без постоянного обслуживающего персонала кк правило (по СНиП Котельные установки) всегда естесственная вентиляция (тем более в блочно-модульных)
2) котельная просто отключается (прекращается подача газа) в случае аварии на внутреннем газопроводе (утечке газа) по сигнализатору загазованности при концентрации 20% ПДК
3) требования гл.5.5 ПБ 12-609-03 относятся к ГНС, ГНП, АГЗС (помещений категори А и Б), а котельная относится к категории Г
freya
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2013, 8:28) *
3) требования гл.5.5 ПБ 12-609-03 относятся к ГНС, ГНП, АГЗС (помещений категори А и Б), а котельная относится к категории Г


1.1.4. Правила СУГ распространяются на:
кустовые базы хранения и реализации сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные станции (ГНС);
газонаполнительные пункты (ГНП);
стационарные автомобильные газозаправочные станции (АГЗС);
площадки заправки автотранспорта и баллонов с передвижных автозаправочных станций (автоцистерн), принятые в эксплуатацию в установленном порядке;
резервуарные установки в поселениях и на опасных производственных объектах, а также групповые баллонные установки на опасных производственных объектах;
наружные газопроводы жидкой и паровой фазы СУГ;
средства защиты стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии (ЭХЗ);
наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) промышленных, сельскохозяйственных и других производств, предназначенные для хранения, транспортировки и использования сжиженных углеводородных газов в качестве топлива;
наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства) производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных;
средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами при использовании сжиженных углеводородных газов;
здания и сооружения на газопроводах объектах СУГ.
1.1.5. Правила не распространяются на:
технологические (внутриплощадочные) газопроводы, терминалы, резервуары и газовое оборудование химических, нефтехимических, нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств, использующих сжиженные углеводородные газы в качестве сырья и топлива, а также производства по их изготовлению и отгрузке для объектов сжиженных углеводородных газов производственного и (или) коммунально-производственного назначения;
терминалы хранения сжиженных углеводородных газов и их слива-налива для транспортировки сжиженных углеводородных газов речными и морскими судами;
железнодорожные эстакады слива-налива сжиженных углеводородных газов, а также железнодорожные пути к эстакадам;
железнодорожные и автомобильные цистерны, а также контейнеры для транспортирования (перевозки) сжиженных газов;
технологические (внутриплощадочные) газопроводы, резервуары и газовое оборудование для металлургических производств;
передвижные газоиспользующие установки, в том числе тонары, а также газовое оборудование автомобильного и железнодорожного транспорта, летательных аппаратов, речных и морских судов;
специальное газовое и газоиспользующее оборудование военного назначения;
экспериментальные газопроводы и опытные образцы газового оборудования;
установки, использующие энергию взрыва газо-воздушных смесей и (или) предназначенные для получения защитных газов;
внутренние газопроводы и газовое оборудование административных, общественных и бытовых зданий, где сжиженный углеводородный газ используется для пищеприготовления или лабораторных целей;
групповые и индивидуальные баллонные установки коммунально-бытового назначения;
системы автономного отопления и горячего водоснабжения административных, общественных и бытовых зданий с котлами, теплогенераторами, без выработки тепловой энергии для производственных целей, предоставления услуг и (или) при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 100 кВт и менее.

И к чему конкретно из нижеперечисленного относится котельная на СУГ тогда?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.