sharipov
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как можно утилизировать пар после теплообменников в канализацию. Разрешенная температура должна составлять +40 С у нас она составляет +60...+70С.
Галиев
Как подороже слить деньги в каналью?
gilepp
Использовать охладитель конденсата контактного типа (тупо разбавлять водой в автоматическом режиме), либо бесконтактного типа (греть что-либо полезное и потом уже выливать).
Dede
Еще и пар пролетный что ли?
gilepp
Если пишут, что температура 70 гр., то скорее всего пролетного нет и имеется в виду конденсат, а не пар )

Цитата
как можно утилизировать пар после теплообменников в канализацию


Самый утилизированный пар - это конденсат. Однако, если на выходе теплообменников все же пар, то правильно указал коллега, что это уже пролетный пар и это совсем другая история.
sharipov
Сброс идет в двух точках 1. после продувки котла, 2. сброс конденсата. И если кто может подсказать конкретно какое оборудование не дорогостоящее можно применить в этих случаях.
gilepp
При обустройстве паровых котлов предусматриваются специальным образом обустроенные охладители продувок. Здесь на форуме есть несколько хороших специалистов в этом вопросе.

Что касается второго вопроса, то необходимо взглянуть на схему, откуда конденсат идет, как обвязаны потребители и пр. Иначе какой общий вопрос, такой общий и ответ.