Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Имеется высотное жилое здание. Надземная часть здания разделена по вертикали пополам на 2 пожарных отсека, третий пожарный отсек - минус 1-й этаж с техническими помещениями.
В одной из шахт проходит три системы: ДУ из коридоров нижнего пожарного отсека, компенсация ДУ из коридоров нижнего пож. отсека и общеобменная вытяжка из -1 этажа. Изначально в шахте были бетонные перемычки, разделяющие шахту на три части, теперь оказалось, что эти перемычки не помещаются.
Вопрос: допустима ли прокладка указанных воздуховодов в одной шахте при условии соблюдения нормированных пределов их огнестойкости? В СП60 и СП7 ничего не нашла...
PS: имею СТУ на проектирование, в нём такой конкретики нет.
Сергей555
29.3.2013, 16:52
СП 7.13130.2013
6.20 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150 при условиях:
а) транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны;
б) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости EI 150;
в) транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека должны быть с пределом огнестойкости EI 60 при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на воздуховодах в местах пересечения ими каждой противопожарной преграды с нормируемым пределом огнестойкости REI 150 и более.
Спасибо, я на этот пункт тоже хотела сослаться, но раздел 6 "Пожарная безопасность систем вент и конд" - это про общеобменку, а противодымка идет в разделе 7. Или я ошибаюсь?
Сколько раз все в одной шахте прокладывал ни разу вопросов не было. Там же написано "систем любого назначения".