Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: воздухораспределение соплами
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
vsklokoch
За свою монтажную бытность сталкивался с соплами буквально пару раз.
Когда сам начал подбирать, оборудование эта беда просто не выходит из головы.
При высоте потолков от 3 метров, в РЗ предельная скорость не превышается. При этом с соплами - воткнул их в улгу, и плюйся во все стороны свежим воздухом. При этом отпадает необходимость тянуть длинючие (даже длинннннннннючие) громоздкие воздуховоды.
По шуму тоже песня выходит.
Так в чем же подвох?
timmy
плевать не особо удобно, чуть препятствие какое возникло и не прилетит струя к адресату в полном объеме. Может и совсем не прилететь. А при адресной доставке к месту, уже точно знаешь, что условия все создал. не помню, где читал, в "холодильных установках" Курылева вроде бы.
zaharov63
Цитата(vsklokoch @ 19.4.2013, 15:18) *
При высоте потолков от 3 метров, в РЗ предельная скорость не превышается. При этом с соплами - воткнул их в улгу, и плюйся во все стороны свежим воздухом.

Ну это еще вилами по воде - превышает или нет и попадает ли куда нужно.
Очевидно, что способ воздухораспределения должен соответствовать конкретному помещению и его назначению, с вытекающими параметрами. Что хорошо для одного, то плохо для другого.
Как-то поменяли АПН на 1ВПТР с целью понизить скорость в рабочей зоне. 1ВПТР не совсем сопла, а скорее наоборот - быстрозатухающая струя. Общее одно - индивидуальная регулировка поворотных "сопел-ракушек". Высота 3,5м, а подвижность пытались до 0,1м/с довести. В основном получилось, Так что хотел сказать - интересно получалось: буквально на расстоянии 30-50см в плане рабочей зоны случалась разница до 0.05м/с. Очень тщательная регулировка нужна. Я к чему - при дальнобойных соплах тем более нужно требуемые условия смотреть внимательно.
kdu
С соплами всё так шоколадно как Вы думаете только в первые секунды после включения. Если сопла установить в небольших помещениях (офисы, холлы небольшие и т.п.), то через 1-2мин после включения в помещении создастся круговое движение воздуха в комнате (считай что искусственный ветер) и Вы уже никак не уложитесь с нормы по доп. скоростям воздуха! Поэтому сопла и ставят в ОЧЕНЬ больших помещениях - депо/цеха/ограмные холлы...
vsklokoch
Всем спасибо огромное за ответы. То что нужно!

Просто есть конкретная задача. Помещение маленькое - 10*9 м квадратов (танцевальный зал). И потолки просят не опускать.
Пока полностью от сопел не отказался.
Нужна более точная методика чем проги типа Klima ADE 5.2, чем можно более точно смоделировать воздухораспределение?


kdu
Цитата(vsklokoch @ 22.4.2013, 13:29) *
Просто есть конкретная задача. Помещение маленькое - 10*9 м квадратов (танцевальный зал). И потолки просят не опускать.
Пока полностью от сопел не отказался.


думаю Вам поможет перфорированная сетка. Т.е. пропускаете воздуховод по потолку вдоль всей комнаты, одну сторону воздуховода делаете в виде перфорированной сетки (диам. отв. 1-1,5мм). Получаете сплошной поток воздуха он всей стены с низкой скоростью и уровнем шума... И это не теория, а многолетняя практика.
vsklokoch
Цитата(kdu @ 23.4.2013, 8:06) *
думаю Вам поможет перфорированная сетка. Т.е. пропускаете воздуховод по потолку вдоль всей комнаты

Модно! Это как текстильные воздуховоды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.