Цитата(vsklokoch @ 19.4.2013, 15:18)

При высоте потолков от 3 метров, в РЗ предельная скорость не превышается. При этом с соплами - воткнул их в улгу, и плюйся во все стороны свежим воздухом.
Ну это еще вилами по воде - превышает или нет и попадает ли куда нужно.
Очевидно, что способ воздухораспределения должен соответствовать конкретному помещению и его назначению, с вытекающими параметрами. Что хорошо для одного, то плохо для другого.
Как-то поменяли АПН на 1ВПТР с целью понизить скорость в рабочей зоне. 1ВПТР не совсем сопла, а скорее наоборот - быстрозатухающая струя. Общее одно - индивидуальная регулировка поворотных "сопел-ракушек". Высота 3,5м, а подвижность пытались до 0,1м/с довести. В основном получилось, Так что хотел сказать - интересно получалось: буквально на расстоянии 30-50см в плане рабочей зоны случалась разница до 0.05м/с. Очень тщательная регулировка нужна. Я к чему - при дальнобойных соплах тем более нужно требуемые условия смотреть внимательно.