iv8201
Доброе утро, коллеги

Есть проблема, из поддона охладителя не сходит конденсат. У меня есть предположения, что это из-за забитых фильтров на заборе G4-F7. Какие еще могут быть причины?
ast
Маленький диаметр и высота сифона.
iv8201
Да диаметр там маловат D32 полипропилен и нет разрыва с воронкой. Есть ли какие-то помпы в поддон?
zenat
Цитата(ast @ 17.6.2013, 8:41) *
Маленький диаметр и высота сифона.

скорее всего сифон не тот. не вспомню как он называется......
Iroha
Цитата(iv8201 @ 17.6.2013, 11:36) *
Какие еще могут быть причины?

Возможно неправильно дренаж сделан или засорился.
daddym
Типовой вариант - разряжение в области размещения поддона. Действительно может быть из-за грязных фильтров. Ну или же из-за ошибок дизайна системы. Впрочем простое засорение тоже бывает.
Простое решение - насос.
Не менее простое - гарантированнное разряжение на выходе дренажа.
ast
Попробуйте вытащить фильтры, если дело не в них, то в диаметре дренажа. У нас был однажды такой случай на объекте, вода не сливалась из-за малого диаметра трубы и уносилась потоком воздуха. Увеличили диаметр трубы и сифон по высоте, пришлось поднимать установки на фундамент, чтобы уместить сифон.

Расчетный расход конденсата может составлять 0,4 - 0,8 л/час на 1 кВт полной холодопроизводительности в зависимости от условий применения оборудования.

Рекомендуемые диаметры дренажного трубопровода в зависимости от полной холодопроизводительности для уклона 8-10мм/м приведены в табл. 1
Табл.1
Диаметр трубопровода (Ду), мм Холодопроизводительность, кВт
15 - не рекомендуется
2Ду 15 - не рекомендуется
Ду 20 - до 7 кВт
Ду 25 - до 17 кВт
Ду 32 - до 100 кВт
Ду 40 - до 170 кВт
Ду 50 - до 590 кВт
Ду 80 - до 1050 кВт
Ду 100 - до 1500 кВт
Ду 125 - до 2400 кВт
iv8201
Большое спасибо!
Дмитрий Селезнев
В сифон дренажного поддона надо перед запуском наливать воду и вообще нужен гидразатвор (если не сделали).
azar
Высота гидрозатвора расчитывается исходя из измеренного (рассчитанного) статического давления (разряжения). Поэтому (если уже есть агрегат) замерять давление и делать гидрозатвор.
iv8201
да, гидрозатвора там не было, сейчас переделываем.