Подскажите, плз
Поставили несколько кондиционеров в помещения по 18 кв.м., и вывели трубу с горячим воздухом в воздуховод 250х300 гибким воздуховодом D100. На вытяжке стоит вентилятор Ц4-70, 0,8кВт. Воздух в трубы засасывает прилично, но через некоторое время кондиционер отключается и работает как вентилятор.
В чём может быть проблема?
конденсат отводите? может там датчик по заполнению стоит... что бы не топило
банальный вариант типа настройки таймера ведь не рассматриваем?
Конденсат отводим, таймер выключен.
Возможно ли, что при переходе с трубы кондиционера D125 на гибкий воздуховод D100 создается большое сопротивление для вентилятора кондиционера?
vsklokoch
4.7.2013, 15:00
Угу, очень похоже на перегрев. Есть возможность померять расходики?
Если память не изменяет, там около 400 кубиков в час должно быть.
хорошо бы узнать, сколько он максимально выдаёт горячего воздуха. тогда было бы понятнее.
если кто-нибудь знает - подскажите _( Electrolux EACM-10
самое простая проверка, это отсоедините возудховод и пусть молотит воздух в помещении. не выключится - значит не хватает воздуха
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.