kubriksan
Существует система диспетчеризации NIAGARA, работает через веб сервер, весит какой-то ящик который и является сервером самой системы. то есть на нем и крутиться диспетчеризация. Организованно это все на LONe, а точнее на контроллерах ONTROL ION 1612 которые общаются по лону. Может кто сталкивался с этими контроллерами, нужно ПО для программирования или скажите как называется хотя бы это ПО, бо не могу найти ни какой инструкции вообще о них. Я так понял, что их давно уже сняли с производства. Помогите пожалуйста буду очень признателен. helpsmilie.gif
soliton-ua
Контроллеры конфигурируемые http://www.ontrol.com.tr/sites/default/fil...alog/KP0052.pdf. Использовались обычно как устройства ввода-вывода по LON. Алгоритмы работы систем программируются на уровне web-контроллеров Tridium (Niagara Framework). Системы защищены от стороннего "программирования". Лучше всего найти инсталлятора этой системы и договориться с ним. Или нужно обращаться к системным интеграторам Tridium http://www.tridium.com
kubriksan
А разве они не свободно программируемые, Дело в том что они у меня все одинаковые, а системами управляют разными. Тепло пункт, хладоснабжение, приточные, вытяжные и т.д. Не может такого быть, что они конфигурируемые. Очень уж сложная конфигурация выходит.
CLHON
Если эти контроллеры на NIAGARA, то понадобится собственно сам софт NIAGARA, ссылку на сайт Tridium Вам уже дали. Если Вы говорите, что есть СКАДА, то скорее всего это и есть необходимый Вам софт. Плюс еще понадобится программный модуль-надстройка к NIAGARA, который пишет производитель контроллеров (искать на сайте производителя).
Кроме этого понадобится еще и пароль, к программе или к контроллеру.