Cypok
Товарищи, помогите пожалуйста.
Вопрос такой:
В поселке проектируется кольцевая сеть. Т. к. источником являются подземные воды, значит я не могу использовать их на нужды пожаротушения, верно? (согласно СНиП 2.04.02-84, п. 3.5). Или все же, при достаточном дебите скважине, я могу расставить пожарные гидранты на сети, и сделать водопровод объединенным?

Не могу найти НД (кроме вышеуказанного СНиПа) в которых указано, что нельзя использовать подземные воды на нужды пожаротушения.
andrey R
Вы неверно трактуете положения данного пункта СНиП. Тушение пожара - это как раз нужды, связанные с хозяйственно-питьевым водоснабжением.
Вам необходимо ставить гидранты и проектировать РЧВ с противопожарным запасом, ибо дебита скважины скорее всего не хватит. В НС2 предусмотреть группу пожарных насосов.
Cypok
Андрей, спасибо Вам большое. Буду знать.