leeeha32
Итак есть деревообробатывающий цех ,есть циклон на улице ,есть вентилятор 8 № на ременной передачи , что касается удоления опилок с цеха через вентилятор на циклон тут вопросов нет все тянет отлично . Вопрос -можноли на выхлоп циклона поставить отвод и завести обратно в цех (воздуховодов еще гдето 20 м.п.)
В циклонах не разбираюсь но стоит старый советский циклон (на раме чтобы машина заежала ) сам циклон метров 6 в высоты+контейнер для сбора опилок метра 2 ,выхлоп сверху диаметр 800, всас прямоугольный .
coverart
Это примерно как из попы в нос шланг подвести и дышать!!!
leeeha32
Обоснуй пожалуста ,опилки то впринцепе осели
coverart
В попе "г" тоже осело, но дышать невозможно, хотя кому как (свое не пахнет) biggrin.gif.
leeeha32
В принцепе можно и фильтр поставить .Мне важно будет ли у меня приток в цех в равном количестве с вЫтежкой и не скажится ли это на отсосе самих опилок .А ты все шуточки шутиш .
alem
Цитата(leeeha32 @ 1.8.2013, 20:04) *
Вопрос -можноли на выхлоп циклона поставить отвод и завести обратно в цех


Это надо доочистить до 0,3 ПДК по пыли, и чтобы не было никаких газов.
Norb
Еще надо оценить сколько там этой самой пыли и с какой частотой придется фильтр такой приточки чистить.
zaharov63
Цитата(leeeha32 @ 1.8.2013, 21:49) *
В принцепе можно и фильтр поставить .Мне важно будет ли у меня приток в цех в равном количестве с вЫтежкой и не скажится ли это на отсосе самих опилок.


Что бы сразу автору было понятно:
- фильтр имеется ввиду промышленный рукавный с автоматической очисткой, а судя по упомянутому оборудованию - большой производительности и, соответственно, приличной стоимостью.
- Из-за по определению высокого сопротивления фильтра и удлинением системы в целом, наверняка нужно будет менять вентилятор или двигатель со шкивом.
- Т.к. все это, полагаю, ради холодного периода, нужно учесть, что воздух в циклоне и воздуховодах потеряет какое-то цоличество тепла.
- Если циклон требует минимум обслуживания и надежен в работе, то фильтр потребует более квалифицированного обслуживания и любые сбои будут отражаться как на состоянии воздуха в цехе, так и на надежной и бесперебойной работе местных отсосов.
A-Vent
Судя по выхлопу циклона там расход всего около 10000 м3/час. Так что риск только поменять шкивы и движок на вентиляторе, а 8 номер потянет. А на обратке через циклон и фильтр по любому будет теплее чем через ворота.
ИванФ
Цитата(zaharov63 @ 2.8.2013, 9:12) *
Что бы сразу автору было понятно:
- фильтр имеется ввиду промышленный рукавный с автоматической очисткой, а судя по упомянутому оборудованию - большой производительности и, соответственно, приличной стоимостью.
- Из-за по определению высокого сопротивления фильтра и удлинением системы в целом, наверняка нужно будет менять вентилятор или двигатель со шкивом.
- Т.к. все это, полагаю, ради холодного периода, нужно учесть, что воздух в циклоне и воздуховодах потеряет какое-то цоличество тепла.
- Если циклон требует минимум обслуживания и надежен в работе, то фильтр потребует более квалифицированного обслуживания и любые сбои будут отражаться как на состоянии воздуха в цехе, так и на надежной и бесперебойной работе местных отсосов.

Для выполнения вышеперечисленных мероприятий потребуется несколько млн. руб.
А не проще ли Заказчику установить или построить приточную камеру? Это Вас избавит от лишнего геморроя по ремонту и обслуживанию системы пневмотранспорта. Желаю удачи.