Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматическое пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Салават1979
Здравствуйте. Прошу подсказки. Есть электроподстанция. На первом этаже находятся большая куча кабелейна полочках. На втором РУшки и трансформаторы по помещениям. Получил задание снабдить автоматическим пожаротушением помещение первого этажа с кучей кабелей. Площадь помещения 1200 м2. Газовое тушение я так понимаю не целесообразно при таких площадях и объёмах помещения. Что посоветуете? Пенотушение тоже не пойдёт, так как электричество отключать полностью не желательно для производства - может усугубить опасность.
Blondin
Попробуйте тонкораспыленную воду, в каких-то СТУ встречал тушение кабельных галерей.
Салават1979
Попробую. Спасибо! Но может ещё какие идеи будут. Тонкораспыленко это хорошо, но все же это вода.
Салават1979
Может кто подскажет? Порошковое модульное пожаротушение это дорого?
BTS
Посмотрите РД 153-34.0-49.101-2003 и РД 153-34.0-49.105-01
dizel2012
СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
ВЫБОР ТИПА

РЕКОМЕНДАЦИИ ВНИИПО
Тонкораспыленная вода, озонобезопасные хладоны


Системы пожаротушения на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».
Общие технические требования
Стандарт организации
4.16 На энергетических объектах следует применять: автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (АУП-ТРВ) для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара классов A, B по ГОСТ 27331 и электроустановок под напряжением не выше указанного в технической документации на данный вид АУП - ТРВ: для силовых трансформаторов и реакторов, для зданий административно-бытового назначения 3, 5.4.1, 16, 12.1; автоматические установки газового пожаротушения (АУГП) для лик-видации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования электроустановок с напряжением не выше указанного в технической докумен-тации на используемые газовые огнетушащие вещества (ГОТВ): складов, про-странств фальшполов и фальшпотолков (подвесных потолков) залов АСУ ТП, кабельных сооружений, силовых (авто) трансформаторов, реакторов, установ-ленных в закрытых помещениях 3, 8.1.1, 16, 12.1; автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) для локализации (ликвидации) пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электро-оборудования (электроустановок под напряжением): кабельных сооружений 3, 9.1.1, 16, 12.1; автоматические установки аэрозольного пожаротушения (АУАП) для тушения (ликвидации) пожаров подкласса A2 и класса B по ГОСТ 27331 объ-емным способом в помещениях объемом до 10000 м3, высотой не более 10 м и с параметром негерметичности, не превышающим указанный в таблице Д.12 приложения Д СП5.13130.2009, с напряжением не выше указанного в техниче-ской документации на используемые аэрозольные огнетушащие вещества 3, 10.1.1.
Салават1979
Все таки решили порошковое. Дёшево и сердито.
jiexawcr
Не много не по теме, но близко:
Какое напряжение может тушить обычный ТРВ ороситель? в частности аква гефест. в частности вопрос по светильникам, висящим под оросителями.
в паспортах и СТО гефеста и аквамастера информации нет, указано только "кабельные сооружения".
Sindarkon
Цитата
Какое напряжение может тушить обычный ТРВ ороситель?

Такое же, какое и стандартный ороситель - никакое. Светильники лучше влагостойкие заложить.
CyMKuH
На подстанции наверное сойдет и порошок, а так кабельные сооружения надо тушить дренчерной секцией с интенсивностью 0,142 л/(с*м2), РД 153-34.0-49.105-01.

Насчет водяного пожаротушения и светильников я бы не стал переживать. Ороситель будет поливать только в случае пожара. Светильник успеет обгореть еще до того как на него польется вода ))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.