Доброго времени суток!
Проектирую ВК 17-ти этажного дома. Подобрался к внутренним водостокам, тут мне начальник отдела и говорит: "А почему это мы не делаем вакуумную систему водоотведения? Она уже давно в европейских странах применяется...".
Пробил немного информации по инету. Вроде хорошая штука - экономит трубы, уменьшает их диаметр, уменьшает число водосточных воронок. Вопрос стал в том, как просчитать эту систему по гидравлике ... Из описания, на некоторых сайтах, выяснил, что расчет очень важен для данной системы т.к. на крыше образуется определённый уровень ливнёвых вод и есть вероятность затопления кровли и верхнего этажа здания.
Может у кого-то есть опыт в проектировании (и эксплуатации) данной системы. Поделитесь, не стесняйтесь =).
Nasosnik25
Площадь кровли какая? Вакуумную систему имеет смысл делать на больших по площади кровлях (производственные/складские корпуса). Расчет делают производители данных систем - позвоните в Geberit они вам расскажут подробно.
Kostyan777
7 секций. Каждая секция 342 кв.м. Так что, самому не просчитать что ли? только производитель на это способен?
Abil
В каком региона проект? Какой расход? Минимальная воронка принимает от 1 до 14 л/сек. Вы укладывается в такой диапазон?
Тут еще момент, высота у Вас 17 этажей или более 50 метров. Геберитовские трубы можно использовать при высоте до 40 метров.
Если более 40 метров, то надо делать стояк из двух разных труб - верхнюю часть из пластика. Нижнюю часть - из стальной трубы или другой напорной трубы.
Kostyan777
Регион - московская область, расход менее 3л/с. Высота более 50м. Но вопрос в принципе не в этом. А в том как считать? и есть положительные стороны при эксплуатации таких систем. как они себя показывают на практике. Производитель ясное дело уверяет что это супер-пупер революционная штука, прорыв в области водоотводных систем с кровли зданий. Но вот я сам с таким не сталкивался ранее.
Abil
Цитата(Kostyan777 @ 14.10.2013, 16:09) *
Регион - московская область, расход менее 3л/с. Высота более 50м. Но вопрос в принципе не в этом. А в том как считать? и есть положительные стороны при эксплуатации таких систем. как они себя показывают на практике. Производитель ясное дело уверяет что это супер-пупер революционная штука, прорыв в области водоотводных систем с кровли зданий. Но вот я сам с таким не сталкивался ранее.

Посчитать проще у производителя. Работающие системы можете увидеть на разных объектах - например, башня Северная в Москва-Сити, Афемол-Сити. Некторые Ашаны... в Марфино и т.д.
Положительное - свободная трассировка, меньше цена (при площадях больше 3000-5000 кв.м.). На Вашей площади может быть не дешевле самотечной.
Недостатки - пожарная безопасность - труба пластиковая. Необходимо противопожарные меры продумать.
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 14.10.2013, 14:36) *
7 секций. Каждая секция 342 кв.м. Так что, самому не просчитать что ли? только производитель на это способен?

Если это жилые дома - нет смысла. Потом будете иметь проблемы и с приёмкой и с эксплуатацией.
Kostyan777
Цитата(Serg Ivanov @ 15.10.2013, 9:19) *
... Потом будете иметь проблемы и с приёмкой и с эксплуатацией.

Вот про это я и спрашивал. Какие могут быть проблемы при эксплуатации данной системы? Можно подробнее рассказать?
Serg Ivanov
Цитата(Kostyan777 @ 15.10.2013, 8:49) *
Вот про это я и спрашивал. Какие могут быть проблемы при эксплуатации данной системы? Можно подробнее рассказать?

Да УК просто не примет (если не дураки), вот и вся проблема. Негерметичность в самотечке - местная течь. Негерметичность в вакуумной - срыв сифонного режима по всей системе. А зависимость от сторонней и единственной эксплуатирующей такие системы компании УК не интересна. Да и экспертиза может просто не пропустить такой проект - нету в СНиПе.
Вакуумную хорошо делать для одного серьёзного зака, типа торговый центр большой, предприятие и то, не своим решением, а под запись в ТЗ..
Иначе чревато бесплатной переделкой проекта.
Kostyan777
Спасибо.